Page 672 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼Re.金沢は寒冷地? 加賀百万石 04/9/14(火) 20:16 ┗Re:Re.金沢は寒冷地? ポンタの飼い主 04/9/15(水) 12:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : Re.金沢は寒冷地? ■名前 : 加賀百万石 ■日付 : 04/9/14(火) 20:16 -------------------------------------------------------------------------
| 私は、金沢にて勤務をしておりますが、寒冷地だという認識はあまりないです。 三菱の換気送風機のカタログで住宅用ロスナイの適用でも一応温暖地です。 但し金沢でも山の方ではかなり冷え込みます。私の勤務している会社で施工した 施設では、外部の授水槽廻りの配管が凍結して継ぎ手が割れましたし、 エアハンのコイルもパンクしました。(一般に冷温水回路では、凍結予想時には ポンプを回すよう考慮します)。又、水栓は一般品を使用していますよ。不凍水 栓も使いません。(国土交通省の現場は使うけど。必要ないですよ) 外部の埋設管の深度もあまり気にしてないですね(凍結深度のこと)。 住宅の物件らしいですが、空調は一般的にいってエアコンですね。但し、暖房で選ぶと結構大きくなり不経済なので、暖房時はファンヒーターを皆さんお使いです。最近は事務所ビルではGHPの物件もよく見ます。 ちなみに、平成14年の茶本では冬季の外気設計温度は-0.2度です。(以前は -1.3度でした)思ったほど低くないでしょ!。 |
| 有難うございました。大変参考になりました。 やっぱり温暖化ですかね? 道路にある融雪用の散水栓は過去の遺物となってきてるのですかね。 参考にさせていだいて仕事を進めさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━