Page 678 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SUS管の土中埋設 サップ 04/9/17(金) 16:10 ┗Re:SUS管の土中埋設 のんぱぱ 04/9/17(金) 17:50 ┗Re:SUS管の土中埋設 シューター 04/9/18(土) 12:26 ┣Re:SUS管の土中埋設 サップ 04/9/21(火) 9:03 ┗Re:SUS管の土中埋設 のんぱぱ 04/9/21(火) 10:00 ┗Re:SUS管の土中埋設 のんぱぱ 04/9/21(火) 10:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SUS管の土中埋設 ■名前 : サップ ■日付 : 04/9/17(金) 16:10 -------------------------------------------------------------------------
| 基本的な事ですが・・・ SUS管を土中埋設した事があるかたいらっしゃいますか? 防食の問題があると思いますが・・・ |
| こんにちは。 SUS配管埋設の防食処理については各公共工事標準仕様書に通常記載されています。 何種類か方法がありますが、私は通常ペトロラタムテープを巻いた上に防食テープを巻いています。 |
| 私の経験では、SUS316を使用しました。 その際、自己融着性の防食プラスチックテープを1/2重ね巻しましたよ。 |
| >私の経験では、SUS316を使用しました。 >その際、自己融着性の防食プラスチックテープを1/2重ね巻しましたよ。 有難うございます。 SUS316を採用します。 |
| >私の経験では、SUS316を使用しました。 私もです。 >その際、自己融着性の防食プラスチックテープを1/2重ね巻しましたよ。 その方法もありますね。仕様書に載っています。ほかにも防食シートによる方法などもありますね。 |
| ちなみに、ステンレス協会が行った土壌埋設試験の結果報告がありますので参考までに。 http://www.jssa.gr.jp/greenpipe/g_report/pdf/technique02.pdf |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━