Page 685 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋上換気扇の選定方法について hiyori 04/9/25(土) 12:44 ┣Re:屋上換気扇の選定方法について どんちゃん 04/9/25(土) 16:38 ┗Re:屋上換気扇の選定方法について hatomori 04/9/26(日) 16:00 ┗Re:屋上換気扇の選定方法について hiyori 04/9/26(日) 23:08 ┗Re:屋上換気扇の選定方法について hatomori 04/9/27(月) 7:32 ┗Re:屋上換気扇の選定方法について punpun 04/9/27(月) 8:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋上換気扇の選定方法について ■名前 : hiyori ■日付 : 04/9/25(土) 12:44 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、7階建ての共同住宅の台所換気方法が、各階の台所排気をDSへ排気し、自然排気ではなく、屋上に排風機を持ち強制排気する換気システムになっていますが、屋上排風機が老朽化して交換の必要がありますが、屋上排風機の必要動力・風量・静圧の設計方法が解りません、選定についてのアダバイスをお願いします。 |
| >現在、7階建ての共同住宅の台所換気方法が、各階の台所排気をDSへ排気し、自然排気ではなく、屋上に排風機を持ち強制排気する換気システムになっていますが、屋上排風機が老朽化して交換の必要がありますが、屋上排風機の必要動力・風量・静圧の設計方法が解りません、選定についてのアダバイスをお願いします。 既設FANと同じものでは駄目なのでしょうか? DSへ排気している住戸数、DSへ排気している住戸FANの種類、 屋上既設FANの種類、DSの大きさを書いた方がよいですよ。 |
| >現在、7階建ての共同住宅の台所換気方法が、各階の台所排気をDSへ排気し、自然排気ではなく、屋上に排風機を持ち強制排気する換気システムになっていますが、 密閉式のガス機器の給排気ダクト(Uダクト、SEダクト)ではなく 台所の排気なのですね。 DSの構造が不明なため、判断できませんが(吸気口のあり、なしetc) 屋上の排気ファンだけで排気する方式で各戸にはファンは無しですか? 各戸には排気ファンは有りの場合はDS分の抵抗を処理するファンを屋上に設ける。 風量は受持つガス消費量からの算出となるのではないでしょうか。 各戸にファンがない場合は普通の計算方法となんら変わらないのでは。 |
| アドバイスの方ありがとう御座いました。 現在7階建ての6住戸が1系統のDSへ、レンジフードにより排気し、屋上のシロッコファン排風機により6住戸分のレンジフードからの排気を強制排気している換気システムですが、単純に処理風量は、6住戸分のレンジフードの処理排気風量を総合した以上の処理風量をもつ排風機の選定をすれば宜しいですか、また静圧については、DS分の抵抗のみで宜しいですかお手数ですがアドバイスをお願いします。 尚、DSについては、給気口はありません。 |
| >現在7階建ての6住戸が1系統のDSへ、レンジフードにより排気し、屋上のシロッコファン排風機により6住戸分のレンジフードからの排気を強制排気している換気システムですが、単純に処理風量は、6住戸分のレンジフードの処理排気風量を総合した以上の処理風量をもつ排風機の選定をすれば宜しいですか、また静圧については、DS分の抵抗のみで宜しいですかお手数ですがアドバイスをお願いします。 >尚、DSについては、給気口はありません。 それしか考えられませんが 屋上の排気ファンの運転方法は24時間運転するのでしょうか。 それとも 各戸のレンジフードと連動運転? どちらにしても風量が6;1のファンがついているわけですし、屋上のファンの 風量、運転制御ができないかぎり、各戸のレンジフードがOFFであっても 全戸排気する(風量はおちるが)ことになりますね。 こんな方式があるのでしょうか。 どなたか類似の設計をされたことがありませんか。 |
| 設計したことはありませんが、この方式のマンションを 見たことがあります そこの物件の場合、住戸1台でも運転すると屋上のファンが 運転するものでした 各戸にはお情け程度の逆止ダンパーがあったみたいです (って別件で出かけたのでよく見てなかった) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━