Page 686 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼公設桝について サップ 04/9/22(水) 10:00 ┗Re:公設桝について nokun 04/9/22(水) 10:52 ┗Re:公設桝について サップ 04/9/22(水) 11:10 ┗Re:公設桝について nokun 04/9/22(水) 11:15 ┣Re:公設桝について 夢 04/9/22(水) 12:37 ┗Re:公設桝について サップ 04/9/27(月) 15:00 ┗Re:公設桝について nokun 04/9/27(月) 15:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 公設桝について ■名前 : サップ ■日付 : 04/9/22(水) 10:00 -------------------------------------------------------------------------
| 公設桝(最終桝)について教えて下さい。 東京都の場合、公設桝(最終桝)は塩ビ桝でも良いのでしょうか? |
| >公設桝(最終桝)について教えて下さい。 >東京都の場合、公設桝(最終桝)は塩ビ桝でも良いのでしょうか? 敷地内は可能ですが、公設桝はコンクリート桝でないといけないような・・・ L型と丸型が一般的です。 現状敷地に既存公設桝があれば使用可能です。 取付管はおおむね150φで、桝の深さが足りない場合は 撤去新設となります。 |
| >敷地内は可能ですが、公設桝はコンクリート桝でないといけないような・・・ >L型と丸型が一般的です。 世田谷区の某所で下水道本管接続工事見積を依頼した所、公設桝を塩ビ桝で見積をしてきました。(3社共)下水道局に確認した方が良いですね・・・ |
| >>敷地内は可能ですが、公設桝はコンクリート桝でないといけないような・・・ >>L型と丸型が一般的です。 > >世田谷区の某所で下水道本管接続工事見積を依頼した所、公設桝を塩ビ桝で見積をしてきました。(3社共)下水道局に確認した方が良いですね・・ 最近は塩ビ桝でも可能になったみたいですね。 下水道局確認後の報告を待っています。 |
| 1200Hまでは塩ビ公設桝可です。 下水道局との協議次第では、それ以上も可です。 今設計している物件で、1500HまではOKして頂きました。 |
| >>>敷地内は可能ですが、公設桝はコンクリート桝でないといけないような・・・ >>>L型と丸型が一般的です。 >> >>世田谷区の某所で下水道本管接続工事見積を依頼した所、公設桝を塩ビ桝で見積をしてきました。(3社共)下水道局に確認した方が良いですね・・ > >最近は塩ビ桝でも可能になったみたいですね。 >下水道局確認後の報告を待っています。 結果を報告します。 今回の公設桝1200Hは塩ビ桝で良いとの回答です。 |
| >結果を報告します。 >今回の公設桝1200Hは塩ビ桝で良いとの回答です。 報告ありがとうございました。 最近は既存利用ばかりだったので、気づきませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━