 ■題名 : エアーフローウィンドウの熱負荷計算について
 ■名前 : tai44
 ■日付 : 04/10/7(木) 10:38
 -------------------------------------------------------------------------
   エアーフローウィンドウのある室の熱負荷計算を行いたいと思っています。
方法(係数など)についてご存知の方おられましたらご教示ください。
今回の形式は簡易エアーフローウィンドウで単板ガラスと室内ブラインドの間に下部(ペリメーターファンボックス)より風(室内空気)を流すだけの単純なものです。
天井面に換気排気口を設け、その空気を外部に排出します。
風量、風速、採用する機器の種類等によって違うと想像されますが、よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーフローウィンドウの熱負荷計算に...  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/10/7(木) 16:33  -------------------------------------------------------------------------
   便覧12版(しか持ってないので)32、34ページに記載があります。

エアフローウインドの遮蔽係数と熱通過率
窓通気量Q[m3/(m/h)]   0   40  80  120
遮蔽係数SC       0.33 0.24 0.20 0.19
熱通過率K[W/(m2・K)] 2.6  1.6  1.3  1.0
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーフローウィンドウの熱負荷計算に...  ■名前 : tai44  ■日付 : 04/10/7(木) 22:42  -------------------------------------------------------------------------
   便覧にありましたか
確認不足でした
一度読んでみます
ありがとうございました