Page 697 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアーフローウィンドウの熱負荷計算について tai44 04/10/7(木) 10:38 ┗Re:エアーフローウィンドウの熱負荷計算に... こてつ 04/10/7(木) 16:33 ┗Re:エアーフローウィンドウの熱負荷計算に... tai44 04/10/7(木) 22:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアーフローウィンドウの熱負荷計算について ■名前 : tai44 ■日付 : 04/10/7(木) 10:38 -------------------------------------------------------------------------
エアーフローウィンドウのある室の熱負荷計算を行いたいと思っています。 方法(係数など)についてご存知の方おられましたらご教示ください。 今回の形式は簡易エアーフローウィンドウで単板ガラスと室内ブラインドの間に下部(ペリメーターファンボックス)より風(室内空気)を流すだけの単純なものです。 天井面に換気排気口を設け、その空気を外部に排出します。 風量、風速、採用する機器の種類等によって違うと想像されますが、よろしくお願いします。 |
便覧12版(しか持ってないので)32、34ページに記載があります。 エアフローウインドの遮蔽係数と熱通過率 窓通気量Q[m3/(m/h)] 0 40 80 120 遮蔽係数SC 0.33 0.24 0.20 0.19 熱通過率K[W/(m2・K)] 2.6 1.6 1.3 1.0 |
便覧にありましたか 確認不足でした 一度読んでみます ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━