Page 740 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼非常電源専用受電設備の解釈って? BIGMOCO 04/11/12(金) 21:41 ┗Re:非常電源専用受電設備の解釈って? どんちゃん 04/11/13(土) 10:00 ┗Re:非常電源専用受電設備の解釈って? BIGMOCO 04/11/13(土) 10:13 ┗非常電源専用受電設備の結果 BIGMOCO 04/11/18(木) 20:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 非常電源専用受電設備の解釈って? ■名前 : BIGMOCO ■日付 : 04/11/12(金) 21:41 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿いたします。 屋内消火栓設備にて、消防規則にて非常電源を有することとあります。 今回の計画では、建物用途から非常電源専用受変電設備にて非常電源としたいのですが、キュービクル方式の受変電設備のため、所轄消防より、社団法人 日本電気協会の認定品 とするよう指導がありました。 法文を見ると、不燃材にて区画され、窓・出入り口を防火扉とすれば、専用不燃室となり 消防が指導した認定式キュービクルとしなくても良いような解釈にもとれます。 (専用不燃室としない場合は、認定品キュービクルを採用することと解釈できるので) どなたか、お詳しいかたがいらっしゃいましたら、アドバイスをいただければ幸いです。 |
| >法文を見ると、不燃材にて区画され、窓・出入り口を防火扉とすれば、専用不燃室となり >消防が指導した認定式キュービクルとしなくても良いような解釈にもとれます。 >(専用不燃室としない場合は、認定品キュービクルを採用することと解釈できるので) 専用不燃室が確保できるのであればOKだと思いますよ。 ただし、設計上の制約がでるので、認定品の方が楽かも? |
| どんちゃんさん早速のレス有難うございます。 やはり、専用不燃室であれば、認定品でなくて良いのですね。 所轄消防と協議してみます。 まことに、有難うございました。 |
| 表記の件、所轄消防にて打合せを行い結果的には認定品ではない形で、了解を頂きました。 消防側もいろいろ調べていただき、結論としては、消防用設備等の技術基準及び、検査要領のなかに、『キュービクル式のものは、不燃専用室に設置されるものを除き、キュービクル式非常用電源専用受電設備の基準に適合するものであること。』との一文があることが、決め手となりました。 やはり、設計段階にて突っ込んだ協議が必要であると改めて思いました。 取り急ぎこの場にてご報告させて頂きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━