Page     777
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼消火栓はいる?  masaやん 04/12/16(木) 21:51
   ┣Re:消火栓はいる?  masa 04/12/17(金) 2:42
   ┗Re:消火栓はいる?  パキラ 04/12/17(金) 8:55
      ┗Re:消火栓はいる?  masaやん 04/12/17(金) 14:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消火栓はいる?
 ■名前 : masaやん
 ■日付 : 04/12/16(木) 21:51
 -------------------------------------------------------------------------
   初歩的な質問ですが、よろしくお願い致します。
高校の実習棟の増築ですが、現在2F建てで495�uを増築して1750�uになるとします。増築と既設の間仕切りは耐火壁であれば、屋内消火栓は必要ないですか?S造り準耐火です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓はいる?  ■名前 : masa  ■日付 : 04/12/17(金) 2:42  -------------------------------------------------------------------------
   準耐火構造の建築物の場合は700�u×2=1400�u以上の建物は屋内消火栓の設置の必要があります。 消防法上別棟として扱われる基準は壁のみで区画され必要な離隔が無い場合は消防法施行令8条区画とする必要があります。(開口部の無い耐火構造の壁で区画する必要があります)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓はいる?  ■名前 : パキラ  ■日付 : 04/12/17(金) 8:55  -------------------------------------------------------------------------
   >初歩的な質問ですが、よろしくお願い致します。
>高校の実習棟の増築ですが、現在2F建てで495�uを増築して1750�uになるとします。増築と既設の間仕切りは耐火壁であれば、屋内消火栓は必要ないですか?S造り準耐火です。

屋内消火栓の法的な設置条件はmasaさんが詳しく解説していますので割愛。
あと、建物の規模・構造で判断する限り屋内消火栓の代替としてパッケージ型
消火設備の選択肢もできそうですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓はいる?  ■名前 : masaやん  ■日付 : 04/12/17(金) 14:01  -------------------------------------------------------------------------
   毎度、ありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 777





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━