Page 898 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エキスパンションジョイントの取り付け位置は? ここ 05/4/3(日) 9:28 ┣Re:エキスパンションジョイントの取り付け位置は? hatomori 05/4/3(日) 12:33 ┗Re:エキスパンションジョイントの取り付け位置は? おにぐん 05/4/3(日) 19:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エキスパンションジョイントの取り付け位置は? ■名前 : ここ ■日付 : 05/4/3(日) 9:28 -------------------------------------------------------------------------
| トレンチ内に200Aの冷水、温水を直線で約35mほど配管をします。 EXPの取り付け位置はどの変がいいのでしょうか? 中央付近?それとも直線になった付近(最初に曲がったL) 何か規制や、機能上ここと言う場所はあるのでしょうか? |
| 機能上このあたりにつけるとゆう場所は当然あります。 複式、単式によって つける場所が違います。 どの本にも常識としてのっているはずですから調べてください。 固定点をどこにするかも、重要なことです。 |
| >トレンチ内に200Aの冷水、温水を直線で約35mほど配管をします。 ・・・トレンチってことは、どこかで立ち上がりがあるのですよね。 立ち上がりの際うまくクッションを設ければEXP.Jは不要かと考えます。 (200Aじゃ結構高いですから。。VEできるんじゃないでしょうか。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━