Page 906 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼集中治療室の空調について パーマン 05/4/5(火) 16:59 ┗Re:集中治療室の空調について こてつ 05/4/7(木) 17:18 ┗Re:集中治療室の空調について パーマン 05/4/8(金) 10:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 集中治療室の空調について ■名前 : パーマン ■日付 : 05/4/5(火) 16:59 -------------------------------------------------------------------------
| 病院で、集中治療室の空調の設計をする事になりました。 この場合、法規的なものも含め、必要な事を教えていただければ助かります。 単純に、天井カセット形エアコンでもよろしいのでしょうか? |
| レスがつかないようなので 医療施設における環境感染対策↓ http://homepage2.nifty.com/yoshidaj/CDCenviro.html このうち、医療施設の特定区域における換気仕様のまとめ↓ http://homepage2.nifty.com/yoshidaj/cdc/hyo12.pdf 集中治療部設置のための指針↓ http://www.jsicm.org/pdf/ICU-kijun.html CCU設置のための指針↓(結構詳しい) http://www.jsicm.org/ccu_secchikijun.html 御質問の件ですが、集中治療室の空調換気方式は、全外気または循環方式であり、フィルターでろ過しなければなりません。従ってビルマルは不可だと思います。 |
| こてつ様 いろいろと役にたちそうです。 ほんとに、ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━