Page 953 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼GHPの騒音 seven 05/5/9(月) 8:02 ┗Re:GHPの騒音 @登戸 05/5/9(月) 8:09 ┗Re:GHPの騒音 @登戸 05/5/9(月) 8:09 ┗Re:GHPの騒音 seven 05/5/9(月) 8:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : GHPの騒音 ■名前 : seven ■日付 : 05/5/9(月) 8:02 -------------------------------------------------------------------------
| 室内機がいくつか設置されてるんですが、2箇所くらいの内機から振動音というか、キンキンという音がでるのですが、メーカーに聞いてもよくわからないみたいです。 原因として何があるのでしょうか? |
| >室内機がいくつか設置されてるんですが、2箇所くらいの内機から振動音というか、キンキンという音がでるのですが、メーカーに聞いてもよくわからないみたいです。 >原因として何があるのでしょうか? メーカーといっても来るのは提携している業者でしょう 音というものは非常に厄介で これを文字や言葉で表そうとすると人によってはまったく別のものを 想像してしまうことがあります 結論から言えば見なければわかりません 室内機で発生する音としては モーターの回転音とこれに付随して起こる ・ベアリングの音(正常ならば普通は聞こえない) ・ファンを含むどこかとのこすれ音(これも正常ならば聞こえない) ・アンバランスが原因の振動音 電子膨張弁などの作動音 リレーなどの作動音 くらいでしょうか、 |
| あと冷媒の流動する音ですね |
| わかりました。 さっそくもう1回みてきます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━