Page 954 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高圧分岐には何を付けるべきか MAME 05/5/3(火) 9:55 ┣Re:高圧分岐には何を付けるべきか デンスイ 05/5/3(火) 20:33 ┗Re:高圧分岐には何を付けるべきか どんちゃん 05/5/4(水) 5:30 ┗Re:有り難うございます MAME 05/5/6(金) 12:33 ┗Re:有り難うございます どんちゃん 05/5/7(土) 19:26 ┗Re:有り難うございました MAME 05/5/9(月) 8:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高圧分岐には何を付けるべきか ■名前 : MAME ■日付 : 05/5/3(火) 9:55 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。今回高圧の分岐の設計をすることになり、分からなくなってしまいました。 既存キュービクルを第2に転用し、新設キュービクルを第1として、第2キュービクルへの高圧幹線分岐を取り付けるのですが、何を付ければよいのでしょうか。 単純にASで良いのかと思いましたら、第2の頭がVCBかLBSかによる、と言われたり、機器によって使用目的が違うから調べたら、と言われたり、第一キュービクルの組み方によって違うとも言われました。 では何を付けるべきかと問うと、「あんた電気屋でしょ?」と言われてしまいます。 皆様、どうか御教授お願いいたします。 |
| 電気容量としてはどれぐらい増やすのでしょうか? また、第一と第二のキュービクルの距離はどの程度 でしょうか? などなどの詳細がわかりませんが、 単線結線図でいうと、VCT もしくはPCT以降に回路が 増える感覚でしょうか? ただ、PAS、LA、高圧幹線その他の許容電流は? 取替えが必要だと思うのですが・・・・ 総合的に考えてもそんなに経済的な方法とも 思えませんが、いずれにしても掲示板よりは、近辺の人で 直に教えてもらえるほうが良いと思いますが・・・ |
| >初めて投稿します。今回高圧の分岐の設計をすることになり、分からなくなってしまいました。 >既存キュービクルを第2に転用し、新設キュービクルを第1として、第2キュービクルへの高圧幹線分岐を取り付けるのですが、何を付ければよいのでしょうか。 >単純にASで良いのかと思いましたら、第2の頭がVCBかLBSかによる、と言われたり、機器によって使用目的が違うから調べたら、と言われたり、第一キュービクルの組み方によって違うとも言われました。 >では何を付けるべきかと問うと、「あんた電気屋でしょ?」と言われてしまいます。 >皆様、どうか御教授お願いいたします。 デンスイさんのおっしゃる通りだと思いますよ。 同じ場所の増設としてするのか、 違う場所へ設置し、メインとサブに分けるのかで考え方が変わりますので。 |
| 皆様御教授有り難うございます。 御質問の件ですが、既存キュービクル(単相50KVA,三相30KVA、頭はLBS)はそのまま生かし、増設負荷専用キュービクル(頭VCB)を増設すれば、電源を生かしたまま先行工事も行え、コストも削減できると考えました。 分岐箇所はトランス等の最後でと考えております。新設と既存の離れは30M程度となります。増設負荷は、単相50KVA,三相50KVA程度の見込みです。 宜しくお願いいたします。 |
| >皆様御教授有り難うございます。 >御質問の件ですが、既存キュービクル(単相50KVA,三相30KVA、頭はLBS)はそのまま生かし、増設負荷専用キュービクル(頭VCB)を増設すれば、電源を生かしたまま先行工事も行え、コストも削減できると考えました。 >分岐箇所はトランス等の最後でと考えております。新設と既存の離れは30M程度となります。増設負荷は、単相50KVA,三相50KVA程度の見込みです。 >宜しくお願いいたします。 50Kづつの増設で新設するのはかなり勿体無い気がしますね。 既設改造では駄目な条件なんでしょうね? 増設からの分岐はLBSが良いかと思いますが 現地や図面で正確に判断できる会社の人と話した方が良いですよ。 |
| 有り難うございました。又何かありましたら教えてください。宜しくお願いいたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━