Page 18 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼35問目 pochi 04/10/29(金) 0:07 ┣Re:35問目 何とか受かったみたい 04/10/29(金) 8:24 ┗Re:35問目 pochi 04/10/30(土) 0:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 35問目 ■名前 : pochi ■日付 : 04/10/29(金) 0:07 -------------------------------------------------------------------------
| 先日、試験を受けまして、速報回答があると知り早速みてみました。 35問目ですが、答えは(4)ではないと思いますが、他の方は どう思いますか? 個人的には20-12.78=7.22 で(2)じゃないか と思います。 どなたかわかる方いましたら、ご意見を聞かせてください。 |
| >35問目ですが、答えは(4)ではないと思いますが、他の方は >どう思いますか? 個人的には20-12.78=7.22 で(2)じゃないか >と思います。 どなたかわかる方いましたら、ご意見を聞かせてください。 お疲れ様です。 損失水頭は、管の摩擦0.9m、分水栓0.13m、甲形止水栓0.29m、水道メーター0.5m、給水栓0.29m、立ち上がり3m。(グラフ読みですので多少誤差はあるかと思います) 余裕水頭=20-5.11≒15 よって(4)が正しいと思われます。 |
| 返事ありがとうございます。 もしかしてと思い、もう一度みなおして みたら管の損失水頭を1ケタ間違えて8.6で計算してました。 試験中になんど計算しても中途半端などっちつかずの数値がでるので おかしいなとは思ってましたけど。 やっと理解できました。 計算問題はあんなに何度も勉強を繰り返したのに・・・残念です。 でも給水計画論は2問あってたので大丈夫?でしょう・・か? 午前中の問題もよくできてたし 工事事務論は全部正解だったから合格できたかな。 次は消防設備士がんばろう |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━