Page 104 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼問題(思い出せない) あぶらや 08/10/19(日) 20:56 ┗Re:問題(思い出せない) AU 08/10/19(日) 21:32 ┗Re:問題(思い出せない) あぶらや 08/10/19(日) 21:49 ┗Re:問題(思い出せない) AU 08/10/19(日) 22:12 ┣Re:問題(思い出せない) AU 08/10/19(日) 22:31 ┃ ┗Re:問題(思い出せない) sato 08/10/19(日) 23:48 ┗Re:問題(思い出せない) masa 08/10/19(日) 23:38 ┗Re:問題(思い出せない) AU 08/10/19(日) 23:59 ┗Re:問題(思い出せない) masa 08/10/20(月) 0:35 ┗Re:問題(思い出せない) sato 08/10/20(月) 1:09 ┣Re:問題(思い出せない) masa 08/10/20(月) 1:21 ┃ ┗Re:問題(思い出せない) sato 08/10/20(月) 10:17 ┗Re:問題(思い出せない) ぼんたろ 08/10/20(月) 18:13 ┗Re:問題(思い出せない) sato 08/10/20(月) 20:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 問題(思い出せない) ■名前 : あぶらや ■日付 : 08/10/19(日) 20:56 -------------------------------------------------------------------------
| 記憶にあるものです。追記訂正お願いします 空調換気 空調設備計画 要点 1Fエントランス(CH=3.5m)の空調方式の選択と理由 熱源機器容量 給排水 雑用水設備の要点 排水通気設備計画の要点 直送ポンプシステム 電気 2F事務所(基準階)の照明計画 契約電力 電話交換機の計画 選択(給排水)上水:雑用水 3:7 1雑用水と排水通気の図面 2瞬間最大予想水量 雑用水受水槽容量 揚程計算 余裕10% 雨水たて管径 時間180mm たて樋4カ所 3厨房配管平面図 |
| ⇒エントランスの1角にあった待合コーナーではなかったでしょうか? ⇒配管の圧力損失kpaの算定です。 私は流量線図よりもとめましたが・・・ |
| >⇒エントランスの1角にあった待合コーナーではなかったでしょうか? はいそうですね、すみません。 >⇒配管の圧力損失kpaの算定です。 >私は流量線図よりもとめましたが・・・ ありましたね、kpaは別の問題じゃありませんでしたか?・・・ 私結構ヤバいのかな? |
| 私も予習になかった問題なので正解はわかりません。 配管100A 水平距離70m 流速1m/s バルブ損失は距離×0.4×0.02とした時の圧力損失をもとめよ。 ではなかったでしょうか? |
| >私も予習になかった問題なので正解はわかりません。 >配管100A 水平距離70m 流速1m/s バルブ損失は距離×0.4×0.02とした時の圧力損失をもとめよ。 >ではなかったでしょうか? どなたか解答を教えてください。 |
| 私の記憶もプラスαしますと、 空調換気設備 �@一般階事務室の空調方式の留意点説明 �A1階エントランス一角の待合いコーナーの空調方式選択とその理由説明 �B冷熱源総負荷算定と温熱源総負荷算定 給排水衛生設備 �@上水給水設備計画の留意点説明 �A排水通気設備計画の留意点説明 �B長さ70mの排水横引管の圧力損失(Kpa)算定 電気設備 �@一般階事務室の照明計画の留意点説明 �A電話設備計画(交換機を含む)の留意点説明 �B受電設備容量の算定 �C契約電力の算定 選択問題−給排水衛生 �@雑用水給水・排水通気・雨水再利用の系統図 �A 1.雑用水受水槽有効水量の算定 2.雑用水給水の瞬時最大予想給水量(リットル/分) 3.雑用水ポンプの揚程算定(m) 4.180�o/時間の最大雨量を想定し、4本の竪樋とするときの管径算定 �B厨房(8階)の平面詳細図 製図凡例で、電磁弁に似た形状で、両方向何タラ弁(?)みたいなのがありまし たが、解りませんでした。 上水受水槽の流入部前に描いてしまいました。 >どなたか解答を教えてください。 570Kpaくらいの数字を書いた記憶が何となくあるのですが! ぜんぜん駄目? |
| 管種を硬質塩化ビライニング鋼管とすると、100Aで流速1.0m/sだと、動水勾配は、0.12kPa/mとなります。 バルブ損失と記載されているのが、曲がり等を含む局部損失とすると、局部損失=70m×0.4×0.02=0.56mAq→0.56m×1�u×1,000kg/m3×9.8m/s2=5,488kg・m/s2→5.488kPaとなります。 直管の圧力損失は、圧力損失=70m×0.12kPa/m=8.4kPaとなります。 したがって、合計の配管圧力損失=5.488+8.4=13.888kPa→14kPaとなります。 |
| >管種を硬質塩化ビライニング鋼管とすると、100Aで流速1.0m/sだと、動水勾配は、0.12kPa/mとなります。 >バルブ損失と記載されているのが、曲がり等を含む局部損失とすると、局部損失=70m×0.4×0.02=0.56mAq→0.56m×1�u×1,000kg/m3×9.8m/s2=5,488kg・m/s2→5.488kPaとなります。 >直管の圧力損失は、圧力損失=70m×0.12kPa/m=8.4kPaとなります。 >したがって、合計の配管圧力損失=5.488+8.4=13.888kPa→14kPaとなります。 ありがとうございます。 流量曲線で0.12まではだしたのですが。。。 0.02kpa/mだと思ったのですが。8.4+0.56≠9kpaとしてしまいました。 ありえないですか? |
| satoさんは、排水と記載されているので、排水管の許容流量表から、100Aで流速1.0m/sは動水勾配が1/50→0.02m/mとなります。 したがって、局部損失は5.488kPaで問題ありませんが、直管の圧力損失は、圧力損失=70m×0.02m/m=1.4mAq→1.4m×1�u×1,000kg/m3×9.8m/s2=13,720kg・m/s2→13.72kPaとなります。 合計の配管圧力損失=5.488kPa+13.72kPa=19.208kPa→19.3kPaとなります。 |
| >satoさんは、排水と記載されているので、... いやいや、私の記憶怪しくなって来ました。澄みません。 排水だったかどうかは、自信なくなってます。 答えの記憶も、570か590くらいだったか? それも、59mで、それは選択問題のポンプ揚程の方だったかもです。 ごめんなさいね。 製図は予想を完全に裏切られました。 スプリンクラーばっかり練習してました。 裕次郎さんやmasaさんの教えを守り、凡例は全部使いましたが、弁の1つが全く 意味不明で、たぶんとんでもないところに使ってしまってるでしょう。 |
| 局部損失の動水勾配が、0.02→1/50なので、たぶん排水横主管100Aで、管長70mの配管損失であっていると思いますよ。 実務ではほとんど計算する必要の無い計算なので、ある意味ひっかけ問題かもしれません。 管摩擦損失係数(動水勾配)が、文字通り配管勾配となる事が理解できているかの確認ですね。 今回の再考査は、修了考査より難しいようです。 |
| お昼に会場入りしましたら、午前の部を終えた方々のお話しが聞こえまして、 前回の考査より未だ難しかった、との事でした。 私を含めた午後組は、周知の如く意匠系が多く、基礎体力不足により ちょいとした引っ掛け問題で崩れますね。 もう終わった事なのでよいのですが、 ところで、今回も問題用紙は全て回収されました。 来年にでもなったら、問題集として公開されるのでしょうか。 今回の再考査に向けて、設備士の2次試験問題集のようなものを、書店で探した のですが、見あたりませんでした。来年以降の方向け(もう私はギブアップです) には、なるべく今回の問題を残しておいたらと思うのですが、なかなか設計条件 までは憶えてません。 本社機能を有する事務所建築、9階建、 地階:駐車設備と機械室関係、1階:エントランス+待合コーナー+展示スペース、 2階〜7階:事務室、8階:食堂、9階:社長室+役員室+会議室、 延床面積:7,270�u、屋根面積:約840�u(私の概算計算により階段室含む)、 階高:ピット2.0m、地階5.5m、1階5.0m(?)、2〜7階4.0m、8階4.3m、9階4.5m(?) 南側にエントランス風除室、その西側に待合い、東側奥が展示SP、中央奥側に受付、 事務室南側と東側がガラスのカーテンウォール、社員700名(?)、食堂給水量:60�g/人 食堂給水時間:10時間、上水と雑用水の比率:3:7、雑用水槽は1日分の50%で計画、 雨水を集積して雑用水として濾過器設置で利用、 あと、どなたか補足してください。 masa様 問題もテキストもお持ち合わせ無いなかで、ほんとうに恐れ入ります。 あなたを始めとして、皆様の技術者としての誇りをしっかり見せて頂いた1ヶ月でした。 個人的には、母と恩師二人を次々と失い失意の年となりますが、すばらしい会議室に巡り会えて感動致しました。 |
| 弁の種類は「電動2方弁」と「電磁弁」でした。 多分雨水集水システムの緊急遮断弁に使用するのだと 思いましたが? |
| >弁の種類は「電動2方弁」と... そうそう、それです。どこに使おうかだいぶ悩みました。 そうですか、雨水集水部にですね。 今参考書などみてたら、空調制御等にも多く使用されてるようですね。 だんだんボロがでて参りました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━