Page     105
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防火ダンパーについて 教えて下さい  10月19日 08/10/9(木) 14:17
   ┣Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  toshi 08/10/9(木) 15:05
   ┗Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  masa 08/10/9(木) 19:47
      ┗Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  toshi 08/10/10(金) 9:06
         ┗Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  masa 08/10/10(金) 13:05
            ┗Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  10月19日 08/10/14(火) 7:52
               ┗Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  あせりのやすこ 08/10/18(土) 14:45
                  ┗Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  masa 08/10/18(土) 15:00
                     ┗Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  あせりのやすこ 08/10/24(金) 13:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火ダンパーについて 教えて下さい
 ■名前 : 10月19日
 ■日付 : 08/10/9(木) 14:17
 -------------------------------------------------------------------------
   再考査に向けてテキストを見直しています。

見なし講習テキストの下巻、
P244 図1−4について、
ご教示下さい。

�@竪穴と3Fの壁に設けてあるダンパーで、天井側にFDを、床側にSFDを用い る理由。
�A竪穴の天井(AC設置床)にあるダンパーにFDを用いる理由。
�BFD、SD、SFDダンパーの使い分け。

よろしくお願いします。
以上

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  ■名前 : toshi  ■日付 : 08/10/9(木) 15:05  -------------------------------------------------------------------------
   >�@竪穴と3Fの壁に設けてあるダンパーで、天井側にFDを、床側にSFDを用い る理由。
>�A竪穴の天井(AC設置床)にあるダンパーにFDを用いる理由。

�@は ・9の説明を読むと分かると思うよ。
�Aは 機械室であり、緊急性が無いからでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/9(木) 19:47  -------------------------------------------------------------------------
   講習を受講していないので、想定で答えますが、�@については、最上階なので、上階に煙が伝播する事による避難上の問題がないので、空調機の下向きSAダクトの竪穴区画貫通部はFDで問題ありません。
床側はたぶん、リターンダクトなので、下階からの煙の伝播により、避難上支障があるので、SD(空調器が煙感知器連動制御の場合はFDでも可です)の必要があります。
�Aも�@と同様、空調機械室なので、床貫通ダクトはFDで問題ありません。(煙が伝播しても、避難上支障はありません)
�BFDは防火区画貫通部、SDは竪穴区画(層間区画貫通ダクトも同様)又は異種用途区画貫通部で、直近の吹出口又は吸込口のある部屋に煙感知器がある場合、SFDはSDと同様ですが、直近の吹出口又は吸込口のある部屋に煙感知器が無い場合です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  ■名前 : toshi  ■日付 : 08/10/10(金) 9:06  -------------------------------------------------------------------------
   >床側はたぶん、リターンダクトなので、下階からの煙の伝播により、避難上支障があるので、SD(空調器が煙感知器連動制御の場合はFDでも可です)の必要があります。

masaさん、丁寧な回答を有難うございます。
1つだけ、違う意見も聞いてください。
リターンダクトなので、下階からの煙の伝播の部分は、テキストを読んだ限りでは
同階での火災発生時に下のリターンダクトが運転し開放状態であると、煙を下方へ巻き込んで同階の避難に支障を来たすからではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/10(金) 13:05  -------------------------------------------------------------------------
   講習テキストを借りて見てみました。
3階リターンダクトのSFDの必要性は、3階リターンダクト→空調機→サプライダクト→下階への煙の伝播を防ぐ為ですね。 講習テキストには、煙感知器とSD(SFD)の連動方法が記載されていました。(3階のSD(SFD)は、3階の感知器のみ連動) 空調器直下のサプライダクトはFDですので、3階リターンダクトがSFDでない場合は、リターンダクトに3階の煙が入り、空調機が運転していると、下階のサプライダクトに煙が侵入します。
したがって、空調機がすべての煙感知器と連動して運転制御される場合は、3階リターンダクトはFDでよくなります。(空調機停止時は、基本的に煙は上方へ伝播する為)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  ■名前 : 10月19日  ■日付 : 08/10/14(火) 7:52  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
toshi様
本当にありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  ■名前 : あせりのやすこ  ■日付 : 08/10/18(土) 14:45  -------------------------------------------------------------------------
   3F下部のSFDは、煙の伝播があったとしてもSDでは、だめなのでしょうか?
同じような図を「建築設備設計・施工上の運用指針」で見たのですが、竪穴区画の3F下部にSDがついており「空調機が煙感知器と連動して停止する場合はFDでもよい」と説明がありました。「連動する場合にFDでも良い」というのは理解できるのですが、竪穴区画でSDではなく、SFDにする必要性について教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/18(土) 15:00  -------------------------------------------------------------------------
   727にも書きましたが、竪穴区画貫通部の直近の部屋に煙感知器を設置した場合は、SDで問題ありません。(直近の部屋に煙感知器が無い場合、直近の部屋で出火した場合、SFDで無いとダンパー閉止できません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火ダンパーについて 教えて下さい  ■名前 : あせりのやすこ  ■日付 : 08/10/24(金) 13:42  -------------------------------------------------------------------------
   申し訳ありません。
感謝のレスをつけたつもりだったのですが
今日、開いてみたら、なぜか、ついてませんでしたので
改めてカキコさせて頂きます。
727に書いてあったにもかかわらず、同じような設問で申し訳ありませんでした。
又、再度、的確でわかりやすい回答ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 105





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━