Page 106 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼再考査製図試験について、回答意見賜り度投稿いたします。 付与設備建築士A 08/10/25(土) 11:18 ┣Re:再考査製図試験について、回答意見賜り度投稿いたします。 管理人(Yoh) 08/10/25(土) 11:32 ┣Re:再考査製図試験について、回答意見賜り度投稿いたします。 masa 08/10/25(土) 13:35 ┗Re:再考査製図試験について、回答有難う御座います。 付与設備建築士A 08/10/25(土) 16:15 ┗Re:再考査製図試験について、回答有難う御座います。 masa 08/10/25(土) 18:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 再考査製図試験について、回答意見賜り度投稿いたします。 ■名前 : 付与設備建築士A ■日付 : 08/10/25(土) 11:18 -------------------------------------------------------------------------
| いつも参考にさせて頂き有難う御座います、レベルの高さに感心しております。 ここで心配ごとをひとつ申し上げます、21日から24日まで極端に投稿が少ないので、心配しておりました、当局からなにか、削除命令でもあったのかなと・・・ さて本題にはいります、いろいろ批判はありましたが再考査製図組です。 下記の点についてご意見頂きたくお願い致します。 (排水管系統図について) 1)、8階に厨房室がありGTより直管で地下汚水槽までさげたのですがテキストは直接屋外排水枡までになっていますが私のほうがXでしょうか。 2)、時間がなく貯水槽を書かなかったんですが、テキストは貯水槽の排水管 間接排水管をこれみよがしにくどく書いていましたが。 3)、ドライエリアの排水管及びポンプを書かなかったのですが。 (8階厨房配管平面図について) 4)、流し配管系統と、手洗器配管を別系統としたほうが良いのでしょうか。 問題の趣旨はGTそしゅうき表示不要とありました。 5)、前回の問題もそうでしたが、パイプシャフトの位置はなぜ指定されていないのかいつも疑問に思っております。 以上です、宜しくお願い致します最後に私の設備のレベルは 15年前に2級管工事士、と2種電気工事士取得致しました50 才過ぎの男です。 |
| >当局からなにか、削除命令でもあったのかなと・・・ とくに何もありませんよ・・・ 皆さん 一休みだったのでは?(笑) 管理人(Yoh) |
| 1.地下排水槽に放流する事は、放流規制等がある場合は必要なので、特に重大な不適合とはなりませんが、通常は汚水槽と雑排水槽は分けますので、評価は△でしょう。(設問で直接下水管に放流を指示されていた場合は×となります) 2.受水槽等の水槽類の排水は表示すべきです。評価は△となります。 3.ドライエリアの排水も表示すべきでしょう。(雨水槽への排水とするか、単独の排水槽とします)評価は△です。 4.手洗器にトラップが設置してある場合は、GTに接続は2重トラップになるので、不可です。(通常はGT接続が排水溝の場合は、手洗器にトラップ設置で溝排水とし、GTが配管接続の場合は、手洗器にトラップ設置で単独に排水横枝管接続となります) 手洗器にトラップ無しの場合は、GTが集合トラップとなるので、臭気上は問題もありますが、重大な不適合とはなりません。 2重トラップとした場合は×、手洗器トラップ無しでGT接続は、○又は△となります。(採点基準によります) 5.パイプシャフト選択も問題の一部となります。 |
| masa様、回答頂き有難う御座いました。 これで来年の建築設備士受験に踏ん切りがつきました。 今まで大型書店で大概の本は探して勉強していたんですが、建築設備に関しては まるでなかったような気がします。製図の解答書すらないとゆうことは、業者の 既得権が未だはびこっているようですね。 masa様がいなかったら受験放棄する人が多くでるのではと思っております。 有難うございます。 付与設備建築士 |
| 模範解答の本が無いのは、単純に需要が少ないからでしょう。(建築設備士の受験者は毎年2,000名前後なので、売れないとの判断でしょう) 建築設備の書籍があまり流通していないのも同様の理由だと思います。(基本的にあまり売れないとの理由だと思います) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━