■題名 : 水道連結型直結・直圧で内装制限緩和はムリですか?
■名前 : ふみちち
■日付 : 12/10/23(火) 17:32
-------------------------------------------------------------------------
| | 戸数住宅で内装制限を緩和する(準不燃・不燃以外の材料使用)のに、水道連結型の直結直圧式スプリンクラーでは無理なのでしょうか?
それとも放水圧力と放水量がクリアできるのであれば可能なのでしょうか?
また、可能とするような承認製品があれば教えてください。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:水道連結型直結・直圧で内装制限緩和はムリですか?
■名前 : ふみちち
■日付 : 12/10/23(火) 17:35
-------------------------------------------------------------------------
| | 自己紹介を忘れてました。すみません。
愛知県の三河地方の建設会社で現場監督をしています。訳あって消防設備士甲種1類の資格は取ったんですが、実践する場がなくなってしまい、住宅に取り入れてみようかと思った次第です。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:水道連結型直結・直圧で内装制限緩和はムリですか?
■名前 : yamauchi
■日付 : 12/11/1(木) 18:23
-------------------------------------------------------------------------
| | 水道連結型SPは275m2以上1,000m2以内の老人福祉施設(6)項ロの建物にしか認めらていません。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:水道連結型直結・直圧で内装制限緩和はムリですか?
■名前 : ふみちち
■日付 : 12/11/7(水) 17:12
-------------------------------------------------------------------------
| | (随分時間が経ってしまいましたが)そういう理由なんですね。他でも色々あたって聞いてみましたが、内装制限に関しては無理なことはわかりました。ご回答ありがとうございます。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━