22066) 連結送水管のバイパス管について ケイエス 23/2/21(火) 13:51

22127) Re:連結送水管のバイパス管について ケイエス 23/4/11(火) 8:27
22128) Re:連結送水管のバイパス管について ハーガス 23/4/11(火) 10:16
22130) Re:連結送水管のバイパス管について ケイエス 23/4/11(火) 11:59

22127) Re:連結送水管のバイパス管について
 ケイエス  - 23/4/11(火) 8:27 -
  
ハーガス様

ご回答ありがとうございます。参考になります。

質問としては、立管を下だけでなく屋上でも横走り管で接続する実例があり、何故そうする必要があったのか?それはどんな場合か?ということがメインではあります。そこを消防に聞いても「水が出れば問題ない」との回答。最高位から補給されていればどう考えても末端放水口でも水は出るわけで、どうしてそうしたのかな?という素朴な疑問でした。
複数系統あろうが、屋上では横走りさせず、自治体によっては「地上10m以下で接続すること」という所もありますよね。

いずれにしましても「屋上横走りは通常は不要」ということで理解しました。
引用あり
パスワード

22128) Re:連結送水管のバイパス管について
 ハーガス  - 23/4/11(火) 10:16 -
  
理由としては「配管を常時充水させておく」という条件を満たす為に、
最上部の放水口付近の配管内部の水が蒸発して空になっていることがままあり、
その部分を常時充水させるために屋上で配管を横走りさせたいという意図が当時の消防担当官にあったのかも知れません。

>自治体によっては「地上10m以下で接続すること」
そのような条項がある自治体は私自身存じていませんが、
消防設備は「消防法」「消防法施行令」「消防法施行規則」を基本に、各自治体において「火災予防条例」なるものを制定し、独自に「基本より厳しい規則」を設けている自治体はあります。

またその時の担当官の上司の方針によっても「消防指導」という形で話が変わってくる時もあります。
引用あり
パスワード

22130) Re:連結送水管のバイパス管について
 ケイエス  - 23/4/11(火) 11:59 -
  
ご返信ありがとうございます。

引用させていただきますが
>理由としては「配管を常時充水させておく」という条件を満たす為に、
最上部の放水口付近の配管内部の水が蒸発して空になっていることがままあり、
その部分を常時充水させるために屋上で配管を横走りさせたいという意図が当時の消防担当官にあったのかも知れません。

理由としては、納得できるようなできないような話ですね。明らかに最頂部で鳥居になってるとかであれば別ですが・・・。でもそれ位しか理由はなさそうですね。
いずれにしましても、ご親切に回答いただき有難うございます。

因みにですが
地盤より10m以下・・は福岡市とかのページを見ると掲載されていました。
圧送なので、下で相互接続してねということで、補助的な屋上つなぎを否定するものではないのかもしれませんが。

あとバイパスという表現は東京消防庁の連結送水管の技術基準でも使用されている言葉ですのでご容赦下さい。
引用あり
パスワード