| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
84 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→

22106) エアハンのリモコンについて 管材屋あきやん 23/3/31(金) 20:10

22107) Re:エアハンのリモコンについて masa 23/4/1(土) 2:11
22108) Re:エアハンのリモコンについて 管材屋あきやん 23/4/1(土) 12:26

22107) Re:エアハンのリモコンについて
 masa E-MAIL  - 23/4/1(土) 2:11 -
  
木村工機の場合は、専用の制御盤が付属してるのでしょう。
マイティリモコンは、パッケージエアコンのリモコンとほぼ同じ機能をもっているので、専用の制御盤の動作設定を行う装置となります。
この場合は、電源が投入されていれば、マイティリモコンで運転する事が可能です。
昭和鉄工の場合は、一般的なエアハンドリングユニットなので、動力制御盤・自動制御盤が必要となります。
自動制御メーカーでも、エアハンドリングユニットのコントローラーユニットと、設定用のリモコンを用意している場合があります。
その場合は、エアハンドリングユニットの動力制御盤にコントローラーユニットを組み込み、制御弁・ダンパーの自動制御やエアハンドリングユニットの発停を行う事が可能です。
エアハンドリングユニットの制御としては、冷温水コイルの流量調整(3方弁又は、変流量システムの場合は、2方弁)、ダンパー制御、変風量システムの場合は、インバーター制御などが必要になります。
一般的なエアハンドリングユニットの構成は、コイルユニット、フィルターセクション、ミキシングボックス、ファンセクションのみで、必要に応じて、加湿ユニット、全熱交換器などを組み込みます。
ファン起動用の動力制御盤や制御ダンパー、制御弁、自動制御装置は別途用意する必要があります。
引用あり
パスワード

22108) Re:エアハンのリモコンについて
 管材屋あきやん E-MAIL  - 23/4/1(土) 12:26 -
  
ありがとうございます。
確認してみます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
84 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free