|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
87 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22121) 屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
りん
23/4/8(土) 5:45
22123) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
masa
23/4/10(月) 0:35
22124) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
林 正和
23/4/10(月) 8:03
22123) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
masa
- 23/4/10(月) 0:35 -
消防施行規則により、当該配管はポンプの締切圧力の1.5倍の耐圧を持つ必要があります。
締切圧力が1.2MPaならば、1.2×1.5=1.8MPaなので、STPG sch40(常用圧力4MPa、試験圧力6MPa)が通常使われます。
バルブは、20Kとなります。
締切圧がかかる事は、消防法でも想定されているので、正常な状態です。
引用あり
パスワード
22124) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
林 正和
- 23/4/10(月) 8:03 -
masaさん 回答ありがとうございました。思っている通りで安心しました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
87 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free