| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
65 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→

22185) 厨房ダクトの油汚れ対策 バックパッカー 23/6/2(金) 22:54

22197) Re:厨房ダクトの油汚れ対策 デンスイ 23/6/6(火) 6:33

22197) Re:厨房ダクトの油汚れ対策
 デンスイ  - 23/6/6(火) 6:33 -
  
>ただグリースフィルターとはいえ板が交互についているだけなので

ちょっと意味がわかりませんが、
内部にLKフィルターがあるのはご存じですよね。

メーカーのカタログにはDC−30はグリース阻集率80%と
謳っていますが・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
65 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free