|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
51 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22276) 水栓の吐水圧力で流量算出
いちたろう
23/8/15(火) 19:53
22277) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
デンスイ
23/8/16(水) 5:18
22279) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
いちたろう
23/8/16(水) 15:30
22277) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
デンスイ
- 23/8/16(水) 5:18 -
ググれば出てきます。 例えば
https://www.ryutai.co.jp/shiryou/q-p-kankei/q-p-kankei-ver3.htm
なんかはどうでしょうか? 特に後半の例2の部分です。
引用あり
パスワード
22279) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
いちたろう
- 23/8/16(水) 15:30 -
回答ありがとうございます。
算出すると0.05mpaで26.7L毎分出る様なので
口径13 水栓の標準吐水量を12.0L毎分を
満たしていた為、これからの指標にさせて頂きます。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
51 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free