|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
613 / 1911
←次へ
|
前へ→
21976) Re:地中梁スリーブの墨出し
なっしー
- 22/12/29(木) 16:46 -
烈空座
ご返信ありがとうございました。
構造体のスターラップの割付ピッチと増打部の割付ピッチが
違うため、耐圧盤及び地中梁下筋のCON打設後に
再度増打部の墨を出してほしいとのことでした。
引用あり
パスワード
1,222 hits
▼
21968) 地中梁スリーブの墨出し
なっしー
22/12/25(日) 5:17
21969) Re:地中梁スリーブの墨出し
烈空座
22/12/25(日) 12:28
21976) Re:地中梁スリーブの墨出し
なっしー
22/12/29(木) 16:46
≪
21980) Re:地中梁スリーブの墨出し
たく
23/1/6(金) 9:24
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
613 / 1911
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free