| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
570 / 1888 ←次へ | 前へ→

22000) Re:給湯量の計算ついて
 カンシュウ  - 23/1/26(木) 13:47 -
  
お疲れ様です、手元に茶本がない状態で、気になるところのみ指摘しますので、ご了解のほどお願いします。

■基準による方法
1.シャワーの給湯量11L/minの根拠を教えてください。多いような感じです。
2.温度差42−5℃は60−5℃の間違いですか。
3.厨房の食洗器が抜けています。

■実務の知識による方法
1.特に問題はないが、シャワー給湯量50〜300L/H

*検討事項
1.両方とも単位をそろえてください。
2.シャワー品番が決まっているならば、メーカーに必要給湯量、必要給水量を確認してください。
3.同時使用率0.6は多きいような感じです。

以上、よろしくお願いします。

引用あり
パスワード
919 hits

21993) 給湯量の計算ついて やすさん 23/1/24(火) 16:43
21994) Re:給湯量の計算ついて カンシュウ 23/1/25(水) 13:42
21995) Re:給湯量の計算ついて やすさん 23/1/25(水) 16:07
21996) Re:給湯量の計算ついて カンシュウ 23/1/25(水) 16:21
21999) Re:給湯量の計算ついて やすさん 23/1/26(木) 8:10
22000) Re:給湯量の計算ついて カンシュウ 23/1/26(木) 13:47
22001) Re:給湯量の計算ついて やすさん 23/1/26(木) 14:55
22003) Re:給湯量の計算ついて 12BY7A 23/1/27(金) 0:14
22005) Re:給湯量の計算ついて やすさん 23/1/27(金) 6:29

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
570 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free