22138) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型
おっちゃん
- 23/4/18(火) 17:12 -
こんにちは、
半密閉回路ですと、開放型回路と同じように
鉄製(圧延鋼板)パネルヒーターは、肉厚が1mm以上でも、
短期間(使用状態にもよりますが最悪で数ヶ月)で
溶存酸素による腐蝕が原因で漏水事故を起こしてしまいます。
森永さんですと「サーモパネル」ではなく
銅管コイルを使用している「サーモコン(コンベクター)」を
推奨しているはずですので、メーカや代理店さんに確認してみてください。
また、過去ログに開放型回路に関してのスレがあるので一読してみてください。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=21531;id=design
引用あり
パスワード
461 hits
▼
22131) ヒートパネル、開放型or半密閉型
管材屋あきやん
23/4/11(火) 13:17
22136) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型
かんぺ
23/4/15(土) 6:33
22137) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型
管材屋あきやん
23/4/15(土) 18:32
22138) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型
おっちゃん
23/4/18(火) 17:12
≪
22139) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型
管材屋あきやん
23/4/18(火) 18:21