|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
446 / 1911
←次へ
|
前へ→
22149) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
デンスイ
- 23/4/26(水) 14:15 -
石崎製作所の文献からの引用です。
スモレンはバイパス弁を内蔵しています。
スモレンのボディの横についているハンドルについて良く聞かれます。
スモレンにはバイパス弁が内蔵されており、二次側の水を一次側に送る
ためにあります。ポンプへの呼び水等に使用し、通常運転中は常時閉で
使用します。国土交通省の「公共工事標準仕様書」にあります「揚程
30mを超える場合は衝撃吸収式で呼び径65A以上はバイパス弁内蔵型
とする。」という逆止弁の仕様を完全に満たしております。
参考になれば幸いです。
引用あり
パスワード
956 hits
▼
22147) スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
コンドロイチン
23/4/26(水) 11:57
22148) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
いのさん
23/4/26(水) 14:09
22150) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
コンドロイチン
23/4/26(水) 17:33
22149) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
デンスイ
23/4/26(水) 14:15
≪
22151) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
コンドロイチン
23/4/26(水) 17:38
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
446 / 1911
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free