| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
372 / 1888 ←次へ | 前へ→

22201) Re:排水の2重トラップについて
 ameria  - 23/6/9(金) 18:09 -
  
下田エコテック担当者様からいただいた回答をコピペではございますが
下記に記載させていただきます。


お問合せの件ですが、結論と致しましてこの場合は
2重トラップではないと考えております。
S字トラップの先にグリーストラップが接続されている場合、
グリーストラップの流入口は槽内の水に浸からない為、
真空状態にまではならないと考えております。

反対に、グリーストラップの排出の先にトラップがある場合は、
流出口(トラップ管)が水に浸かっている状態ですので真空状態となり、
2重トラップとなっていると考えられます。

あるいはS字トラップとグリーストラップの間の配管に通気弁を付けて頂くと
懸念事項が解消されるかと思われます。

引用あり
パスワード
1,781 hits

22164) 排水の2重トラップについて ameria 23/5/19(金) 18:02 [添付]
22165) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/19(金) 19:27
22166) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/22(月) 13:23
22167) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/22(月) 13:25 [添付]
22176) Re:排水の2重トラップについて アキハセ 23/5/26(金) 9:34
22177) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/26(金) 11:06
22180) Re:排水の2重トラップについて 烈空座 23/5/27(土) 10:43
22168) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/22(月) 18:09
22178) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/26(金) 11:07
22179) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/26(金) 17:39
22201) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/6/9(金) 18:09
22202) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/6/9(金) 18:41
22209) Re:排水の2重トラップについて T.O.T.O.Y.A 23/6/16(金) 14:44
22210) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/6/17(土) 6:34
22211) Re:排水の2重トラップについて T.O.T.O.Y.A 23/6/17(土) 10:02
22227) Re:排水の2重トラップについて amber 23/7/10(月) 12:36
22226) Re:排水の2重トラップについて うに 23/7/8(土) 20:24
22228) Re:排水の2重トラップについて amber 23/7/10(月) 12:43

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
372 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free