| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
322 / 1888 ←次へ | 前へ→

22253) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 きりん  - 23/7/24(月) 7:17 -
  
すみません。お返事遅くなりました。

欠相を疑いましたが100Vですね。

やはり過熱によりものだと思います。

ダメもとでメーカーさんに、新品の初期不良と思われますので調査をお願いしてみたらどうでしょうか。

コイルのレアショート、または絶縁不良ぐらいはわかると思いますが。

引用あり
パスワード
1,006 hits

22246) 厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について 1975ケンシロウ 23/7/21(金) 22:13
22247) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/22(土) 7:09
22248) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... きりん 23/7/22(土) 7:46
22250) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... 1975ケンシロウ 23/7/22(土) 9:39
22255) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... きりん 23/7/25(火) 7:19
22256) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/25(火) 14:52
22251) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/22(土) 20:01
22253) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... きりん 23/7/24(月) 7:17
22254) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/24(月) 8:23
22249) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... 1975ケンシロウ 23/7/22(土) 9:36
22252) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/22(土) 20:05
22258) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... どんちゃん 23/7/25(火) 17:33
22259) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... きりん 23/7/26(水) 7:43

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
322 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free