22275) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について
水処理ケイスケ
- 23/8/15(火) 17:10 -
ポンプ停止:ポンプ吸い込み配管より10cm程度上に設定。水面が波打ってもエアを吸い込まない位置。
ポンプ起動:ポンプ停止より15cm程度短くする。
満水位置:FMバルブで給水なので、FMバルブ故障時にオーバーフローし続けるの防ぐために、オバーフロー管の位置でよいと思います。
引用あり