| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
187 / 1888 ←次へ | 前へ→

22390) Re:フランジメーカー
 boa  - 23/9/22(金) 8:24 -
  
レスありがとうございます。
私の表記の仕方が悪かったようで申し訳ないですが,溶接フランジであれば規格寸法共通なので問題無いのですが,ネジ込フランジはメーカーによって各部位(ネジ込部のフランジ面からの突起部高さやパッキン当たり面の突起高さ等)の寸法が異なるので,現場上測定した箇所によってはどうしても既設メーカー名を選定し当時のフランジ寸法がわかる図面を入手して正確な寸法を出さなければいけない箇所が発生します。
今回はネジ込部の突起部までの寸法しか取れませんでしたのでメーカー名がわかりたかったのです。
数oの違いかもしれませんが,加工図を描く上で正確な寸法を知りたく,皆様のお知恵を拝借したく投稿させて頂きました。

引用あり
パスワード
1,213 hits

22350) フランジメーカー boa 23/9/8(金) 8:57 [添付][添付]
22372) Re:フランジメーカー 呑兵衛 23/9/14(木) 19:26
22390) Re:フランジメーカー boa 23/9/22(金) 8:24
22392) Re:フランジメーカー 呑兵衛 23/9/22(金) 13:43
22399) Re:フランジメーカー kenken 23/10/12(木) 10:05
22383) Re:フランジメーカー 管理人(Yoh) 23/9/21(木) 18:25

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
187 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free