|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
182 / 1888
←次へ
|
前へ→
22395) ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
ポチョムキン
- 23/10/10(火) 17:46 -
集合住宅にてロスナイVL-20PZMG4とバス乾燥機を接続し、
ロスナイからドレン配管を行っているのですが、
使用状況にもよると思うのですが、どれくらいの量がでるか確認した方いらっしゃいますか?
いまは、ユニットバスのトラップに放流となっております。
しかしながら、部屋のパターンによっては勾配が厳しく
立管を別個設けて、ドレン配管にしようと考えています。
その配管径を40VPで大丈夫か悩んでいます。
似たようなことをしたことあれば、アドバイスいただけると幸いです。
引用あり
パスワード
1,129 hits
▼
22395) ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
ポチョムキン
23/10/10(火) 17:46
≪
22396) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン...
デンスイ
23/10/11(水) 7:02
22397) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン...
ともにゃん
23/10/11(水) 8:38
22398) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン...
こぶゆうた
23/10/11(水) 9:28
22400) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン...
ポチョムキン
23/10/12(木) 10:25
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
182 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free