| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
135 / 1888 ←次へ | 前へ→

22444) Re:塩ビライニング管(VLP-VD)の施工使用位置について質問
 LA  - 23/12/15(金) 15:27 -
  
水道局の監理指針に
記載があるのであれば‥

通常は、その監理指針に従うべきと思慮します。

何故なら‥それで出入り禁止になったり
指針に従わない業者として
正式に文書通知で処分される可能性があるからです。

コスト面から使えないというのは…
あくまでも施工側の言い分であって、

当該水道局の許認可が必要な工事の場合は
如何に国土交通省の監理指針等があっても、
当該地域水道局の条例に従う必要がある場合はそれに
準じて施工を行う事の旨の記載が設計図書等にも
明示されている筈ですが‥

(国直轄工事でも国監督官側は当該水道局は怒らせるな!が基本です)

逆に、水道局側でこうしろと言っているとなれば国も準拠で折れます。

それでも納得いかないのであれば…
水道局が許認可しない可能性(出入り禁止)も含めて
バトルされるのは宜しいかと思慮します。

引用あり
パスワード
1,219 hits

22439) 塩ビライニング管(VLP-VD)の施工使用位置について質問 定年マジかなじいちゃん 23/12/14(木) 8:47
22441) Re:塩ビライニング管(VLP-VD)の施工使用位... 呑兵衛 23/12/15(金) 9:45
22443) Re:塩ビライニング管(VLP-VD)の施工使用位... 定年マジかなじいちゃん 23/12/15(金) 13:28
22444) Re:塩ビライニング管(VLP-VD)の施工使用位... LA 23/12/15(金) 15:27
22448) Re:塩ビライニング管(VLP-VD)の施工使用位... koh 23/12/19(火) 1:46

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
135 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free