|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
103 / 1888
←次へ
|
前へ→
22477) Re:排煙ファンの選定について
masa
- 24/2/5(月) 13:28 -
今回は、各階1防煙区画なので、竪ダクトは最大排煙区画風量で選定と記載しましたが、一般的には「竪ダクトは最大排煙風量で選定してかまわない」が正しくなります。(同時開放の最大排煙風量です。 各階複数区画の場合は、同時開放の可能性のある隣接2区画の合計風量のうち最大のものとなります)
引用あり
パスワード
756 hits
▼
22468) 排煙ファンの選定について
ひよっこ設備屋
24/1/31(水) 18:17
22471) Re:排煙ファンの選定について
masa
24/2/1(木) 16:03
22472) Re:排煙ファンの選定について
ひよっこ設備屋
24/2/1(木) 17:00
22477) Re:排煙ファンの選定について
masa
24/2/5(月) 13:28
≪
22478) Re:排煙ファンの選定について
ひよっこ設備屋
24/2/5(月) 14:25
22486) Re:排煙ファンの選定について
管理人(Yoh)
24/2/12(月) 11:57
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
103 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free