| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
101 / 1888 ←次へ | 前へ→

22479) 消火補給水槽の排水について
 ゆっきー  - 24/2/9(金) 18:30 -
  
消火補給水槽を屋内最上階に設置する場合、
間接排水口ではなく床排水トラップにした方がいいですか?

大抵、屋上に設置されていて側溝に流す図面はよく見ますが、
屋内で雑排水系統として他の器具と接続する場合の
要領がわかりません。

よろしくお願いいたします。

引用あり
パスワード
944 hits

22479) 消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/9(金) 18:30
22483) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/11(日) 10:03
22491) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/15(木) 18:02
22492) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/16(金) 10:50
22493) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/16(金) 16:59
22505) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/19(月) 13:52
22490) Re:消火補給水槽の排水について 管理人(Yoh) 24/2/15(木) 17:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
101 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free