|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
7 / 1888
←次へ
|
前へ→
22581) Re:蒸気の流れと減圧弁の関係について
KR350
- 24/4/12(金) 11:38 -
ヘッダー前の減圧弁は、ヘッダー以降の二次側圧力を一定に調整しているので
開館時は二次側で蒸気消費があるので二次側圧力が低下し減圧弁が適宜作動し
休館時は二次側の蒸気消費がないため二次側圧力の低下がなく、減圧弁はほとんど作動しないのでしょう
減圧弁手前には一定の圧力が常時掛かっております
引用あり
パスワード
688 hits
▼
22580) 蒸気の流れと減圧弁の関係について
マンナイヤ
24/4/12(金) 7:17
22581) Re:蒸気の流れと減圧弁の関係について
KR350
24/4/12(金) 11:38
≪
22587) Re:蒸気の流れと減圧弁の関係について
マンナイヤ
24/4/22(月) 17:21
22582) Re:蒸気の流れと減圧弁の関係について
管理人(Yoh)
24/4/18(木) 15:54
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
7 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free