| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
306 / 1906 ←次へ | 前へ→

22287) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について
 設備屋??年生  - 23/8/21(月) 20:52 -
  
3100インバータシリーズ5極1槽式仕様(SV無し)にて
@COMは極力長く。
A渇水(空転防止)はポンプ吸込口管頂より口径の2倍以上推奨。(大流量時の渦巻エア吸込防止)
B復旧は給水波浪による渇水→復旧でチャタリングしない絶対安全圏内。
C減水は発報のみで運転継続するのでできれば短く。(定水位弁故障等が事前に察知可能)
D満水はオーバーブロー管の管低以下。(オーバーブロー時の吐水口空間確保必須。)
電極故障接点は?ですが、
2槽式の場合は清掃の水移送時に渇水にならないようなバランスも必要です。
電極接続時に他電極へ接触しないように歪み、ビス位置の確認を。
各長さは現場によりますので参考までに・・・
引用あり
パスワード
726 hits

22272) 飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/15(火) 0:48
22275) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 水処理ケイスケ 23/8/15(火) 17:10
22278) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 順棒 23/8/16(水) 7:57
22280) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 水処理ケイスケ 23/8/17(木) 9:12
22281) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 順棒 23/8/17(木) 10:47
22282) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 12BY7A 23/8/17(木) 19:13
22309) 飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 9:00
22308) 飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 8:59
22307) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 8:58
22283) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について macwin 23/8/18(金) 8:35
22310) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 9:03
22287) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 設備屋??年生 23/8/21(月) 20:52
22311) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 9:04

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
306 / 1906 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free