22123) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
masa
- 23/4/10(月) 0:35 -
消防施行規則により、当該配管はポンプの締切圧力の1.5倍の耐圧を持つ必要があります。
締切圧力が1.2MPaならば、1.2×1.5=1.8MPaなので、STPG sch40(常用圧力4MPa、試験圧力6MPa)が通常使われます。
バルブは、20Kとなります。
締切圧がかかる事は、消防法でも想定されているので、正常な状態です。
引用あり
パスワード
580 hits
▼
22121) 屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
りん
23/4/8(土) 5:45
22123) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
masa
23/4/10(月) 0:35
≪
22124) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
林 正和
23/4/10(月) 8:03