22492) Re:消火補給水槽の排水について
 masa E-MAIL  - 24/2/16(金) 10:50 -
  
既製品の消火補給水槽の場合は、オーバーフロー管40A、底抜の排水管が25Aが多いようです。
合流配管は50Aが想定されるので、間接排水のホッパーサイズは100o、排水管サイズは50Aとして、125×50の間接排水口を選定する事になります。(50Aの間接排水管の排水口空間は100mmです)