Page    1108
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼クリーンルームの外気量について  バンバン 05/9/5(月) 21:14
   ┣Re:クリーンルームの外気量について  パキラ 05/9/5(月) 21:58
   ┃  ┣Re:クリーンルームの外気量について  NSP 05/9/6(火) 11:01
   ┃  ┗Re:クリーンルームの外気量について  バンバン 05/9/6(火) 19:31
   ┗好みがあるかもしれないが・・・  ミロス 05/9/6(火) 12:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : クリーンルームの外気量について
 ■名前 : バンバン
 ■日付 : 05/9/5(月) 21:14
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
現在、クリーンルーム(クラス10万)の計画をしています。クリーンルームを揚圧にするためどれくらい外気を取り入れればいいのかわかりません。 ちなみに床面積430m2で天井高2700です。人員は常時20人程度です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーンルームの外気量について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/9/5(月) 21:58  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして。
>現在、クリーンルーム(クラス10万)の計画をしています。クリーンルームを揚圧にするためどれくらい外気を取り入れればいいのかわかりません。 ちなみに床面積430m2で天井高2700です。人員は常時20人程度です。

クラス10万であれば、排気量+室容積1回分(陽圧分)程度の外気量が妥当な数値で
あるかと思います。
但し、室内に常時開放の開口がある場合は適用外です。

過去ログを検索すれば類似のスレッド&レスポンズもありますのでそちらの方も
参考にしてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーンルームの外気量について  ■名前 : NSP  ■日付 : 05/9/6(火) 11:01  -------------------------------------------------------------------------
   >但し、室内に常時開放の開口がある場合は適用外です。
>
室内に常時開放の開口(隙間)があり、その面積が分かっている場合、
 
P=V^2/2g→V=√(P×2g)
ここに、P:陽圧(mmAq)
    V:風速(m/sec)
    g:重力加速度(9.8)
Qf=A×V×3600
ここに、Qf:外気取入量(CMH)
    A:開口(隙間)面積(m2)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーンルームの外気量について  ■名前 : バンバン  ■日付 : 05/9/6(火) 19:31  -------------------------------------------------------------------------
   >>はじめまして。
>>現在、クリーンルーム(クラス10万)の計画をしています。クリーンルームを揚圧にするためどれくらい外気を取り入れればいいのかわかりません。 ちなみに床面積430m2で天井高2700です。人員は常時20人程度です。
>
>クラス10万であれば、排気量+室容積1回分(陽圧分)程度の外気量が妥当な数値で
>あるかと思います。
>但し、室内に常時開放の開口がある場合は適用外です。
>
>過去ログを検索すれば類似のスレッド&レスポンズもありますのでそちらの方も
>参考にしてください。

今回エアシャワー、パスボックも付ける予定です。また局所排気は熱排気もありませんので室容積の1回分で考えようと思います。ありがとう御座います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 好みがあるかもしれないが・・・  ■名前 : ミロス  ■日付 : 05/9/6(火) 12:41  -------------------------------------------------------------------------
   空間の気密性を、サッシ規格A−4からA−3と考えて

差圧1mmで、A−4 2CMH/m2、A−3で 8CMH/m2

と考えます。 床と天井を省略して、壁のみで考えます。

本題の場合、20mX21mX2.7mなので


 壁面積 222m2X2 or 8 = 444 or 1776 CMH

 換気回数だと、0.4 から 1.6 回/h

まあ、単純になかとって、1回程度ではどうか・・・あくまでも私見ですが

(もちろん、出入口等の影響を小さくするためにも、エアーロック等は、お忘れなく・・・)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1108





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━