Page    1339
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼衛生器具排水管の防火区画貫通について  tugumi 06/5/9(火) 16:32
   ┣Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  hatomori 06/5/10(水) 12:15
   ┣Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  どんちゃん 06/5/10(水) 12:28
   ┃  ┗Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  hatomori 06/5/10(水) 13:12
   ┃     ┗Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  どんちゃん 06/5/11(木) 0:13
   ┗Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  tugumi 06/5/17(水) 13:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 衛生器具排水管の防火区画貫通について
 ■名前 : tugumi
 ■日付 : 06/5/9(火) 16:32
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。

2時間耐火構造の床上に洋風便器を設置という条件です。
VP75A(排水管)で接続した場合に耐火措置材は必要でしょうか?
(防火上支障がないのはVP50ミリメートル以下)

VE案(耐火二層管→VP)を考えてる時にふと疑問に思い
いろいろな文献を調べて見ました。・・・が和風便器の耐火カバー
ぐらいしか見当たりませんでした。

今まで洋風便器の下に耐火措置材とか見た事ないんです。
ここにこんな事が書いてあるよとか、こういう理由で耐火措置しなくていいぞ
とか、しとけとか、ご存知の方は教えて下さい。

宜しくお願い申し上げます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/5/10(水) 12:15  -------------------------------------------------------------------------
   どこにも明文化されていないと思います。 が
洋風便器、掃除口などに接続されている場合、VP、LPでもOKのはずです。

床上排水の洋風便器(ユニットバス、洗濯機トラップ)の場合でも、器具接続管
は不燃材料でなくても良いとするとの記載は「建築設備設計・施工上の運用指針」
に記載されています。
和風便器でも、上下階も便所であれば、耐火カバーは不要との記載もありますね。
これからの運用ではないでしょうか。 この文章だけでは、誤った解釈をされると
いけませんので、原本をみて、その他の注釈も読んで下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/5/10(水) 12:28  -------------------------------------------------------------------------
   >2時間耐火構造の床上に洋風便器を設置という条件です。
>VP75A(排水管)で接続した場合に耐火措置材は必要でしょうか?

>(防火上支障がないのはVP50ミリメートル以下)
↑これを解っている方がなぜVP75にしようとするのか疑問です。


>今まで洋風便器の下に耐火措置材とか見た事ないんです。
>ここにこんな事が書いてあるよとか、こういう理由で耐火措置しなくていいぞ
>とか、しとけとか、ご存知の方は教えて下さい。
洋便器は配管の区画貫通処理です。
2時間耐火の床でVP75はNG。
ビニルなら耐火二層管にしなければならないですね。
又は大臣認定の防火キット。(床下タイプは無かったと思いますが。)
便器の部分は区画から1m以上無くても器具なのでOKです。
器具接続部分までが不燃材料ですね。
運用指針に明確に記載されていますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/5/10(水) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   VPや鉛管の使用はNGとゆうことですか。
書いた後、少し不安にはなってはいたのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/5/11(木) 0:13  -------------------------------------------------------------------------
   >VPや鉛管の使用はNGとゆうことですか。
>書いた後、少し不安にはなってはいたのですが。
同時間にカキコしてたんですね。気づきませんでした。
鉛管は問題ないですよ。
VPは床の耐火時間によりですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具排水管の防火区画貫通について  ■名前 : tugumi  ■日付 : 06/5/17(水) 13:39  -------------------------------------------------------------------------
   返信が遅くなりまして申し訳ありません。

区画貫通部にはフィブロックという耐火措置材を使うことにして
見積もりを作りました。
「建築設備設計・施工上の運用指針」を熟読したいと思います。

hatomori様、どんちゃん様、ご意見ありがとうございました。
感謝です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1339





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━