Page    2328
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼エンタルピーとは?  たまご 09/12/18(金) 8:05
   ┣Re:エンタルピーとは?  kamise 09/12/18(金) 10:41
   ┃  ┗Re:エンタルピーとは?  たまご 09/12/19(土) 16:48
   ┗Re:エンタルピーとは?  鉄人60号 09/12/19(土) 16:53
      ┗Re:エンタルピーとは?  たまご 09/12/22(火) 12:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : エンタルピーとは?
 ■名前 : たまご
 ■日付 : 09/12/18(金) 8:05
 -------------------------------------------------------------------------
   表題の通り【エンタルピー】について賢者様達に教えを乞いたいと思います。
と言うのも、最近畑違いの職から転職しまして(建築設備へ)、予備知識が無い者ですから、毎日壁にぶつかってまして・・・独学で勉強しております><。。。

空気の特性と言いますか、相対湿度・絶対湿度・飽和蒸気・加熱蒸気・などなど
色々解ってきてはいるのですが、【エンタルピー】だけは理解しにくくて困っております。Wikiとか技術資料見てもサッパリ・・・

何かこう、身近なもので解り易く教えてもらえませんでしょうか?
真面目に悩んでおりますので、どうか宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピーとは?  ■名前 : kamise  ■日付 : 09/12/18(金) 10:41  -------------------------------------------------------------------------
   簡単に言えば、空気の持つエネルギー量のこと。単位は、KJです。
定義としては厳密に言えば、正しくはありませんが、最初はこの程度の理解でいろいろと学習するといいでしょう。
空気線図のところで、比エンタルピーがでてきますが、これは単位質量あたりのエンタルピーのこと。単位は、KJ/Kg(DA)です。エンタルピーを乾き空気1Kg(DA)で除したもの。
正しい定義としては、空気の持つエネルギー(内部エネルギー)と、空気は膨張や収縮するため、このためのエネルギーを考慮した空気のを足したもの。
エンタルピー=内部エネルギー+圧力×体積  
この程度で如何でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピーとは?  ■名前 : たまご  ■日付 : 09/12/19(土) 16:48  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとう御座います。
何となくですがイメージが掴めました。
エネルギー量とか熱量とか今までに触れたことの無い領域ですので、これから益々混乱しそうです><

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピーとは?  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 09/12/19(土) 16:53  -------------------------------------------------------------------------
   物理量は、定義式で理解するのが良いと思います。
下のWikipediaを見て下さい。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC

この記事に詳しく書いてありますが
ある系が等圧(圧力一定)変化する場合、
その変化の前後のエンタルピーの差は、その変化の間に受け取る熱量と等しくなります。
この性質は、大気圧下で熱が出入りする空調の計算には便利ですね。

蛇足ですが
ボイラー効率の計算でも、エンタルピーが使われます。
給水ポンプでボイラー缶内に押し込まれた水は、圧力一定で水から蒸気になります。
従って、水がボイラー内で受け取る熱量は、給水と蒸気のエンタルピー差で求められます。
このエンタルピー差を燃料発熱量で除すれば、ボイラー効率が求められるわけです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エンタルピーとは?  ■名前 : たまご  ■日付 : 09/12/22(火) 12:25  -------------------------------------------------------------------------
   鉄人60号さま
レスありがとうございます。
ボイラーの話ですが、今度ボイラー技士の資格目指しているので
非常に興味がありました。ありがとう御座います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2328





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━