| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
11 / 44 ページ ←次へ | 前へ→

23141) 天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 わいこ  - 25/9/4(木) 5:25 -
  
GHPエアコン室外機1台で、天吊室内機を2部屋に1台ずつ設置しています。
一部屋だけ冷房が効かないとのことで現地確認したところ、
設定温度19℃
室内機の吸込み部30℃
吹出し送風温度が吹出口の横幅全体に対し
右側1/3が18℃(冷媒管接続部側)
左側2/3が30℃
となっており、吹出し口からの風が2/3程度送付のような状況です。

風量は左右で変わりなく、熱交換器の詰まり等では無いのかな?という感じです。
新設してから7年程度のヤンマーhタイプの天吊室内機。
もう一部屋の室内機は問題なく冷えているため、室外機の故障ではなく、
室内機の不具合でしょうか?
リモコンにもエラー表示がなく困っております。

同じような経験をされ、解決できた方がいらっしゃればご教授願います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23140) Re:配管の圧損計算について教えてください。。。
 THGE君  - 25/9/3(水) 14:34 -
  
ラブラック様

ご返信ありがとうございます。
計算結果に基づき、揚程17mのポンプを選定することにしました。
(既存の15mよりは信憑性があると思いますし、リスクを取る局面ではないため)

ポンプメーカーのハンドブックを確認したところ、幸いにも、電動機出力を上げずに更新できることがわかり、ホッとしました。

この辺りの考え方は人によって様々かと存じますが、大変参考になりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23139) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 こてつ  - 25/9/3(水) 8:38 -
  
>UVカットテープを施すとかなり難易度必要じゃないですか?
元スレの文章では屋外露出はなく土中埋設では。
屋外露出があるとして、UVカットテープが難しければラッキングでも

>SGP-VSで常に水没してると酸化,錆が発生しませんよね.
接液部は発錆・腐食します。

>コストと,イニシャルで考えるとどっちがいいですか?
水槽内、水中をペトロラタムテープ巻きと防食テープ巻とするほうが高いのでは?

呑兵衛たく様
元スレに代案を書いてあげて下さい。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23138) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 arare  - 25/9/2(火) 21:52 -
  
masa様
裕次郎様
お忙しい中ありがとうございます。
モヤモヤしてたものがスッキリしました!
ありがとうございました!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23136) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 裕次郎  - 25/9/2(火) 21:37 -
  
学校であれば、廊下と部屋の間で廊下面に露出のものであれば、
区画貫通は一般的にはありません。
廊下天井内と、部屋天井内の場合は114条区画ですね。

一般的にはと書いたのは、給食室や避難階段など、区画された
部分での露出貫通に関しては、区画貫通処理が必要になります。
避難階段にダクトを抜くことは今まで経験上無いですが、
配管は時々あります。
そのときは区画貫通処理を前提にしないとダメですね。
給食室も廊下との間に防火シャッターなどありますので。
区画があります。

ACドレンが露出でそのまま廊下へ出る場合は区画処理は不要ですね。
大口径でも、露出であればOKです。

工事と言うことは設計監理などいると思いますが。。。
聞いちゃって問題無いですよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23135) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 呑兵衛たく  - 25/9/2(火) 21:01 -
  
UVカットテープを施すとかなり難易度必要じゃないですか?そんなことを考えると,SGP-VSで常に水没してると酸化,錆が発生しませんよね.コストと,イニシャルで考えるとどっちがいいですか?30年海水に釘を入れたまんまですが釘は見るからに錆びてません.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23134) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 masa E-MAIL  - 25/9/2(火) 13:47 -
  
学校の114条区画の場合は、廊下側の窓、出入口は防火上主要な間仕切りでは無く、開口部として扱われている場合が多いです。
したがって、当該窓が開口部の場合は、防火上主要な間仕切りでは無いので、区画貫通処理は不要となります。
天井裏(小屋裏)の防火上主要な間仕切りのみ、配管・ダクトの区画貫通処理が必要となります。(大臣認定工法又は、告示適合(給水管・排水管))
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23133) Re:ピット配管の貫通処理について
 YOSHIYOSHI  - 25/9/2(火) 13:32 -
  
ご回答ありがとうございます。
試しに使用することを検討します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23132) Re:ピット配管の貫通処理について
 呑兵衛たく  - 25/9/2(火) 10:30 -
  
こんにちは.ヤーンの働きを理解できてないと思うんですけど.何でもかんでも水中パテとか,コーキングとかを使われてるように思うんですけど.酷い時はコーキングの為のバックアップ材と勘違いされてる若い衆が増えてると思うんですけどね.そんな技術の継承者がだんだん少なくなってるのが寂しいですね.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23131) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 こてつ  - 25/9/2(火) 10:14 -
  
消火配管用PEには紫外線対策された製品はないようなので
屋外露出となる部分は保護カバーまたはUVカットテープ
などが必要です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23130) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 呑兵衛たく  - 25/9/2(火) 8:27 -
  
こんにちは.消化配管用PEは,紫外線対策は必要じゃないのですか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23129) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 管理人(Yoh)  - 25/9/1(月) 16:50 -
  
> HIRO さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23128) 学校空調工事における114条区間処置について
 arare  - 25/8/30(土) 5:59 -
  
学校の空調工事を行っています。
114条区間の貫通部の処置について廊下側の窓ガラスをアルミパネルに交換し、冷媒およびドレン配管(ACドレン40A)を通した際(別々に)も貫通部の防火処置を行う必要がありますでしょうか?
また、ACドレンについては硬質塩化ビニル管に該当する為、外径61mm以下の場合は貫通部のモルタル等不燃材での埋め込みだけで問題ないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23127) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 こてつ  - 25/8/29(金) 17:16 -
  
スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ(HPPE-SP)
 ↓
https://www.kubota-chemix.co.jp/product/pickup/HPPE-SP.html#ank01

土間CONまでの間といわずに全部これでよいかと思いますが
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23126) Re:ピット配管の貫通処理について
 こてつ  - 25/8/29(金) 14:18 -
  
これですかね。
ウオーターストッパブルパテ
 ↓
https://www.hermetic.co.jp/hrc/wp-content/uploads/2023/06/waterstoppable_Specification_230608_HP.pdf
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23125) スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 YOSHIYOSHI  - 25/8/28(木) 14:44 -
  
スプリンクラー用消火水槽内に送水口からポンプ迄の一次側とポンプから建物内への二次側を水槽の水中内に配管しなければなりません。
現段階ではVS管で配管して配管及び継手部分はペトロラタムテープ巻きに防食テープ巻きを検討していますが、ずっと水に浸かっているので本当に大丈夫か不安です。
ちなみにハイポリでの配管はやはり土中ではないのでNGなのでしょうか。
希望としては、外部から水槽内に入り水槽の水面可出るまでハイポリで配管して、水面から土間CONまでの間で鉄管に変換出来たら良いかなと思っています。
何かいい案あればご教示ください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23124) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 GG  - 25/8/27(水) 10:52 -
  
給湯管ですね。開放回路ですね。
部屋内の方のカランから試運転時にエアー抜きを
行えば必要ないんじゃないですか
開放回路の場合どんなに上げ下げしようが
エアーは、抜ける筈です。
冷温水管でもエアーポケットを作ってしまっても
機械室などで、外に排水などして無理やり開放回路に
すればエアー抜きは、出来ます。
昔ファンコイルメーカーの人に聞いた話が有ります。
ファンコイルのエアー抜きを考えて細管の配置を下から上に
Pコックで抜けるように考えていたようですが、
透明のチューブで、水がエアーを押していくので、
その必要性が無いと気づいたそうです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23123) 給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 HIRO  - 25/8/26(火) 14:50 -
  
ホテルの新築現場に携わるものです。
給湯の熱源がガス給湯器で循環ポンプで各階に供給する計画(貯湯槽無し)です。
機器置き場が狭く、循環ポンプを上下に設置しないとおさまらない為、
配管の上部側にエア抜き弁を設置する方向ですが
循環ポンプの吸込み側は負圧になるので設置出来ないと思います。
そこで循環ポンプの吐出し側にエア抜き弁を取り付けても問題ないですか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23122) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 YOSHIYOSHI  - 25/8/25(月) 17:18 -
  
>遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
>過去ログ(2003年)参照
>https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm
>
>質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
>シンダー厚150oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250oはありました。
>
>給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。


元監理経験者 さんご回答ありがとうございます。
やはりシンダーCON150oは少ないですよね。
すでに現場が進んでおり、給水、給湯配管のルート変更はできませんが、次からは天井配管も頭に入れて検討したいと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23120) Re:デッキスラブに後施工アンカ−
 管理人(Yoh)  - 25/8/25(月) 16:46 -
  
> キリン さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
11 / 44 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free