23052) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め
 キリン  - 25/7/8(火) 12:38 -
  
ありがとうございます。
おなじ意味合いなので どういうことなのか? わからないでおります。
とりあえず 形鋼振れ止めだけしたいと思います。
耐震振れ止めもしたことになるのかな? おなじ意味あいの意味合いが
よくわからないので質問していましたが、形鋼振れ止め仕様にしておきます。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23051) Re:グリーストラップの算定方法について
 おでん大好き  - 25/7/7(月) 23:30 -
  
お返事ありがとうございます。
利用実態によって変わってくるということですよね?
過去質問にあったどれだけ大きい容量のGTをつけても清掃しなければ意味ない
というのが答えなのかなと思っています。
それに合わせて厨房の利用実態も考慮した容量…ということなのかなと
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23050) Re:グリーストラップの算定方法について
 呑兵衛  - 25/7/7(月) 20:18 -
  
こんばんは.グリストラップの選定はそのメーカーに選定計算は間違いじゃないけど,その厨房の大きさで同時使用を考えるとメーカーはその計算をしますよ.とことんその厨房の使い方を指導しながら常駐するなら同時使用率が60%だと100リッターでもいいと思うんですけどね.ちなみに半導体の工場等で各生産装置の冷却水の使用量の全部たすととんでもない冷却水が必要ですよね.もっと身近な話なら高速道路のトイレに大便器がたくさん並んでるけど便器から出てくる汚物量で変わってきますよね.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23049) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め
 管理人(Yoh)  - 25/7/7(月) 18:17 -
  
> キリン さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23048) Re:オフィスの温度上昇
 あつはなつい  - 25/7/7(月) 16:36 -
  
返信いただきありがとうございます。

およそ33kWが冷房負荷です。
外調機 21.2kW×2台=42.4kW>33kWですので、机上では十分足りていると思います。

躯体の蓄熱分が大きいような気もしていますが、現在のオフィス人員が設計時の1/2程度なので室内負荷の大幅な増はないのではと考えています。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23047) Re:オフィスの温度上昇
 Em7  - 25/7/7(月) 15:34 -
  
部屋の冷房負荷はどのくらいなのでしょう?

単純に機器能力が足りてないとか・・・。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23046) オフィスの温度上昇
 あつはなつい  - 25/7/7(月) 14:53 -
  
はじめまして。
普段から後学のために覗いていますが、思い切って投稿してみます。

当物件は4階建てのオフィスです。
現在、設定温度にたどり着かなくて悩んでいます。

オフィス空調は
外調機 21.2kW×2台で行っており、室温とCO2濃度で制御しています。

夏季は下記サイクルで運転しています。
@OAとEAを熱交
A冷却コイル(7→14℃)でOAを冷却
B空調OA+RAを混合
C吹出

6月下旬ごろから「オフィスが暑い」との報告を受けています。
現地を確認すると、RA 28℃,50%となっていました。
設定温度は26℃,50%です。

元々「暖房時に暑すぎる」というクレームがあったためOAダンパーを開方向に調整していました。それが悪さしていると考え、CO2設定値を上げる(OA取込量↓、RA量↑)操作を行ってみました。

結果的にはRA 27℃台まで下がったのですが、それでも設定温度には達していない状態です。添付している空気線図が現状の実測状況をまとめたものです。

今回質問したいのは主に2点です。

@SA温度が 16.1℃,73% となっています。
中央監視画面でも同じような温湿度ですので、この数値は妥当だと考えています。

OAとRAからMA(図中4)→コイル冷却(図中6)をプロットしたのですが、なぜこんな温度になるのか分かりません。コイル冷却後にRAとバイパスするので、風量的にも20℃超になるべきだと思います。そもそも16℃で吹いて室温25℃にならないなんてことがあるか……と疑問に思っています。

Aオフィスは温度とCO2(800ppm)制御を行っていますが、現状どちらも達成できていない状況です。仮に上記のSA条件が正だとしたら、SA風量を増やすことでどちらも解決するのではと考えています。

この考えで合っているかどうか。
忌憚のない意見をいただきたく思います。

空気線図とにらめっこするのが久しぶりですので、間違っている点もあればご教授ください。

以上、よろしくお願いいたします。

添付画像
【空気線図_page-0001.jpg : 204.9KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 空気線図_page-0001.jpg
・サイズ : 204.9KB
・ツリー全体表示

23045) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め
 どんちゃん  - 25/7/3(木) 10:20 -
  
同じ意味合いですよ。

2階スラブから吊る1階天井の配管等は、1階ではなく中間階扱いとなりますので注意が必要です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23044) グリーストラップの算定方法について
 おでん大好き  - 25/7/1(火) 22:47 -
  
よろしくお願いいたします。
設計している幼稚園・こども園内の厨房のグリーストラップ(屋外設置)についてです。
100Lの回転釜が2つ、ため洗いする3層シンクが1つ、食洗器が1つで他水洗が14個ほどあります。
某GTメーカーに算定をお願いしたところ、水洗の数とため洗いするシンクの排水径による排水量(同時使用率考慮)、回転釜の容量分の排水、食洗器の水量を合計して大体420L/minのグリーストラップになりましたということで連絡をもらいました。

茶本や日本阻集器協会の計算方法では店舗の面積数によるか、人数(食数)が分かっているのであれば人数によってでもよいとなっているので、園に入る予定の人数でも計算してみようと思い、SHASE-S217-2016の学校給食の条件で計算したところ大体流入流量が30L/min(個人的には少し小さいかなと思う)程度の計算結果になりました。

そこでメーカーの方に、食数で計算した場合、そちらの計算で出していただいた容量よりかなり小さい流量になった旨を連絡したのですが、その厨房の可能性としてあり得る最大値でみておけば安心ですよね(意訳)という返事をもらいました。

個人的には上記の厨房設備に対して420Lは過大なような気がしています。(ため洗いシンク、回転釜、食洗器は使用する時間が別々であると予想できるので、それらすべて同時で使用するような容量の見方はどうなのか?)

いい落としどころというか基準のようなものがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23043) Re:揚排水機場のシステムについて
 小太郎  - 25/6/30(月) 16:48 -
  
お世話になっております。
承知しました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23042) Re:揚排水機場のシステムについて
 小太郎  - 25/6/30(月) 16:48 -
  
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23041) Re:揚排水機場のシステムについて
 管理人(Yoh)  - 25/6/30(月) 16:28 -
  
> 小太郎 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23040) Re:揚排水機場のシステムについて
 呑兵衛  - 25/6/25(水) 18:48 -
  
こんにちは.7〜8円前に排水機場の一部配管更新せてもらいました.配水机上の設備は日本国内では日立製作所か荏原製作所だけですかね.以前は東芝もあったようなことは聞きますけど.今どき新築で排水機場を作るんですか?排水機ポンプの冷却水が往きと還りが逆につながってるので注意してください.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23039) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止
 管理人(Yoh)  - 25/6/25(水) 16:49 -
  
> number さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23038) 揚排水機場の真空ポンプ締切運転
 小太郎  - 25/6/24(火) 12:23 -
  
たびたび申し訳ございません。
揚排水機場の真空ポンプの真空度試験(締切運転)を実施する際は、吸水側、吐水側どちらのバルブを閉めますか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23037) ポンプ真空破壊について
 小太郎  - 25/6/23(月) 15:42 -
  
あともう一点ご教授お願いします。
ポンプの真空破壊の目的と必要性をご教授お願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23036) 揚排水機場のシステムについて
 小太郎  - 25/6/23(月) 13:08 -
  
設備初心者です。
揚排水機場でポンプ配管に付いている
吸気弁と吐出弁及び封人ポンプ、
真空ポンプの役割と関連を分かりやすく
ご教授お願いします。
また、満水検知器との関連をご教授
お願いします。
吸気弁は、満水検知の吐出側に取り付けますか?
吸水槽と呼水槽の役目は何でしょうか?
吸気弁は、ポンプを満水にするための、吸水弁的な
ものでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23035) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
 masa E-MAIL  - 25/6/21(土) 8:58 -
  
扉の開放力は、室内外の圧力差を扉面積に乗じる事によって求められます。
正確には、扉のクローザーによる初期開放力+圧力差による力となります。
BL基準の場合は、35N以下が規定されていますが、メーカーにより異なります。
JIS基準では、50N以下が規定されています。
防火戸等では、20N以下の場合が多いようです。

簡単な解説が以下のリンクにありました。

https://yunotebook.com/kanki-aturyokusa/

参考にしてください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23034) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
 トルーマン  - 25/6/20(金) 16:30 -
  
回答ありがとうございます。
防火戸の開放力の計算式の根拠が知りたく、何に記載があるでしょうか?自分なりに計算してみたいとおもいます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23033) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて。
 トルーマン  - 25/6/20(金) 16:27 -
  
ありがとうございます。
排煙口のサイズは、納まりを含めて10m/sを超えないように。検討してみます。
大変助かりました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示