| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
25 / 47 ページ ←次へ | 前へ→

22914) 床置PACドレンアップ
 tp  - 25/4/3(木) 16:13 -
  
複数台の室内機ドレンをまとめてドレンアップできる機器を探しています。
床置PAC10馬力×4台のドレンを自然勾配で合流後、
ドレンアップ1台でまとめてポンプアップして排水する計画をしておりましたが、
オーケー機材などのメーカーでは室内機1台に付きドレンアップ1台で運用することと表記がありました。
(室内機設置位置付近では高所作業をなくしたいという意図で上記の計画を考えておりました。)
私が探した限りでは複数台分のドレンをまとめてドレンアップできる機器は見つけられませんでした。
同時運転時のドレン量の合計と機器の能力の確認はもちろん必要になるかと思いますが、対応できる機器があれば採用したいと考えております。
室内機にそれぞれドレンアップ機器を取り付ける形にするしかないでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22913) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
 tmo810  - 25/4/2(水) 15:50 -
  
masa 様

なるほど。良くわかりました。
角桝は主に90度で用いて、丸桝は90度だけでなく45度等も可能とのことですが、同じ90度どうしですと、どちらを選択すべきなのでしょうか?

何か条件や状況によって使い分け等ありますでしょうか。

度々のご質問申し訳ございません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22912) Re:ドレン竪管頂部の納まり
 LP  - 25/4/2(水) 13:38 -
  
@masaさま
返信回答ありがとうございます。
いつもあらゆる質問に的確に回答されているmasaさんより回答があり、とても感動しています。(なにせ閲覧歴は10年以上になるのに、初投稿だったので)
竪管末参考に検討します。
ちなみに追加で質問なのですが、トラップは枡接続(雨水含む)されているものとして、エアカットバルブ、ウォーターベストなどどういったものを選定されますか。理由も教えていただけると幸いです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22911) Re:ドレン竪管頂部の納まり
 masa E-MAIL  - 25/4/2(水) 13:24 -
  
空調ドレン竪管は、定常流量に対して、充分に余裕をもって選定されているので、通常は伸長通気の設置は不要ですが、施工業者によっては技術基準によって、伸長通気を取る場合もあります。
その際は、機械室内など、臭気に問題が無い場合は、頂部はエルボ返しで防虫網設置の場合もあります。
ただし、結露水の滴下の問題が起きる場合もあるので、支障が無い位置(下部に排水溝がある場合)とする必要があります。
ドレン竪管の接続先によっては、外気に通気金物で解放した方が無難かもしれません。
パッケージエアコンのドレン竪管の場合は、伸長通気をとらない場合の方が多いと思います。(竪管サイズは十分な余裕を持って選定してください)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22910) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
 masa E-MAIL  - 25/4/2(水) 13:13 -
  
角桝の場合は、配管は側面からしか入りませんから、合流は直角のみとなります。
丸桝も既成桝の場合は、配管接続用の薄い部分は直角方向にしかありませんが、その他の角度も穴あけ出来ないわけではありません。
したがって、45°合流なども可能です。(角桝も配管流入部から十分な距離があれば、45°流入も可能な場合もあります)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22909) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
 tmo810  - 25/4/2(水) 8:47 -
  
masa 様

ご教示ありがとうございました。
なるほど。SA,SBは丸桝、SCは角桝だったのですね・・。

ちなみに丸桝、角桝の使い分けなどありましたらご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22908) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
 masa E-MAIL  - 25/4/2(水) 8:22 -
  
SA、SB桝は丸桝であり、SC桝は角桝です。
通常は、図面シンボルなどで形は指定されていると思います。
図面が丸桝であれば、桝の深さによってSA、SB桝を使いわけます。
角桝であればSC桝を使用します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22907) ドレン竪管頂部の納まり
 LP  - 25/3/31(月) 16:27 -
  
一定規模における、空調ドレンの竪管頂部はどのレベルまで配管し、端部は掃除口かエルボ2個使用し、下向き防虫網で開放するか、どう納めるのが正しいのでしょうか。
みなさまの施工要領を教授いただけると助かります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22906) SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
 tmo810  - 25/3/28(金) 20:45 -
  
公共建築工事の監理をしています。
公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版の中で、SA桝とSB桝並びにSC桝の違い(使い分け)を教えていただきたく投稿いたします。
SB桝はSA桝よりも配管のレベルが深い場合に使うのかなと考えたのですが、SC桝は配管のレベルが浅いものから深いものまであります。
例えば、配管の管底が400以下の場合、SA−1もSC−1も標準図上はどちらでもOKということになると思うのですが、どちらを選択すればよいのでしょうか?
どなたか、ご教示いただける方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22905) Re:保温の仕様について
 tmo810  - 25/3/21(金) 22:42 -
  
純ぼう 様
しったか 様

ご返信ありがとうございます。
系統分けの理由もあって着色アルミガラスクロスなのですね。
自分が管理している建物ではピット内は色分けだけでは区別できないほど無数の配管が通っております。そのため、通常のアルミガラスクロス仕様なのですが、配管の所々に系統名を記載したものを貼り付けるようにしています。

着色アルミガラスクロスがしったか様のおっしゃるように、単に系統分け以上の意味があるのでしたら、今の施工ではダメですし、今後は着色アルミガラスクロスを必須にしないといけないかなと思いました。先の投稿でも発言させていただいたとおりピット内は専門のスタッフしか入らないいわば、自分たちのテリトリーなので、通常のアルミガラスクロスでも良くて、系統分けも自分たちが分かれば良いのかなと思っておりました。着色アルミガラスクロスは外部からの結露水防御性能が、通常のものより高いとは知りませんでした。

とても勉強になりました。ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22904) Re:不要な貫通孔の処理について
 ミニー  - 25/3/21(金) 17:11 -
  
ご回答ありがとうございます。

鉄板は0.8mmでよいのですね。
特定防火設備ではないから、ということでしょうか。

大変助かりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22903) Re:保温の仕様について
 しったか  - 25/3/21(金) 10:58 -
  
>【質問4】
>Cで着色アルミガラスクロスとはどのようなものでしょうか?(性能は同じで表面の色が違う?)また、なぜ暗渠内は着色アルミガラスクロスとする必要があるのでしょうか?
>
>配管系統ごとに色分けして着色しています。
>給水は青、排水は茶色とか、見た目よりも保守性を重視してはどうですか。


系統毎という認識で私も施工しています。且つ、躯体の結露が起こった時にコンクリートのアルカリ成分によりアルミに穴をあけてしまうので通常のアルミガラスクロスでは無く着色アルミガラスクロスにする必要があると聞いたことがあります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22902) 静圧計算(簡易)について
 りかたろう  - 25/3/21(金) 10:57 -
  
静圧計算(簡易)についてご教示願います。

現在、某実験所施工現場より静圧計算(簡易)を依頼され行っています。

@床置きエアハン3000m3/hの静圧計算
 
 A:エアハン〜B:最遠端の吹き出し口の計算をし機外静圧を500Paとしました
 このA〜B間の間に分岐がありその吹き出し口をCとします。
 分岐よりCAVを経てブースターファン〜吹き出し口となります(500m3/h)
 
 この場合、ブースターファンの静圧は単純に風量とダクト長(CAV〜BSFAN〜吹き出し口)と考えてよろしいでしょうか。
 設計は他社のためブースターファンの設置意図が分かりません。

A同じく床置きエアハンの簡易計算について

 現場より設計時の簡易計算書で一部送られてきたものを確認したところ、
 エアハンの簡易計算(ダクト長、ダンパ等での計算)に吐出し動圧分が加算されていました。
 定圧法での計算のため、吐出し動圧は無視or減じるかと思うのですが、加算していることに何か理由があるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22901) Re:保温の仕様について
 純ぼう  - 25/3/21(金) 7:08 -
  
【質問4】
Cで着色アルミガラスクロスとはどのようなものでしょうか?(性能は同じで表面の色が違う?)また、なぜ暗渠内は着色アルミガラスクロスとする必要があるのでしょうか?

配管系統ごとに色分けして着色しています。
給水は青、排水は茶色とか、見た目よりも保守性を重視してはどうですか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22900) Re:不要な貫通孔の処理について
 masa E-MAIL  - 25/3/20(木) 10:01 -
  
開口部と考えれば、延焼のおそれのある外壁の場合は防火設備を設置する事になります。
防火設備の仕様としては、鉄板・鋼板で厚さ0.8mm以上となります。
したがって、鉄板・鋼板で厚さ0.8mm以上のものでふさげば良いことになります。
100cm2以下の場合は、規制品のスリーブキャップで防火覆いの規定に適合するもの(ステンレス製)を使用しても良いでしょう。
隙間は不燃材充填となります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22899) Re:保温の仕様について
 tmo810  - 25/3/20(木) 1:29 -
  
takumi様

ご丁寧な解説ありがとうございました。

>質問2と4は自信ないのですが、たしかこんな感じだったと思います。
>保温屋さんが良く知っていると思いますので、
>機会があれば聞いてみてはいかがでしょうか。

→自分は監理者側なので、なかなか職人さんと直に話せる機会がないのですが、チャンスがあれば聞いてみます。

>質問1
>見栄えを考慮してのことだと思います。
>(Aは露出:見栄え重視、Bは隠蔽:見栄えを気にしない)

→原紙は見た目のために巻くのですね。機械室は監理者である自分たちのテリトリーと言っても良いのですがそういった場合(見た目は気にしない場合)は、機械室であってもコストダウンのためにBの施工に変更しても良いと理解しました。

>質問2
>・書いてあるとおりの部材の場合、ALGC同士の継ぎ目の部分は、
> 実際にはALGCテープで止めるような気がします。
>・自分の場合、最初から原紙にALGCが貼り付けてあるもの(ALGC化粧原紙)を
> 使う事が多かったのですが、その場合はピン止めで、テープ止めは不要です。
> (テープ止めしなくても見栄えが良いため)

→原紙にアルミガラスクロスが貼られているものがあるのですね。知りませんでした。その場合はピン留めであること、また、仕様書には書かれていないですが、通常の手順の場合はアルミテープを実際には貼り付けてとめること、理解いたしました。

>質問3
>・見栄えを考慮してのことだと思います。表現しづらいのですが、
> カチッとした感じに見せるため、@合成樹脂カバーを使うか、
> A原紙を使うか、の違いかと思います。
>・また、@は設備専門スタッフ以外の人が部屋にいることを想定して、
> 触られても破損しにくいよう、丈夫な外装材にしているかと思います。

→専門スタッフが使用する機械室や倉庫と言った場所は配管自体も管理されているので、破損の心配があまりなく原紙+アルミガラスクロス仕様になっており、不特定多数の人が使用する部屋で触られる心配がある場所には合成樹脂カバーを施すと理解しました。逆に、不特定多数の人が使用する部屋でも、触られる心配がない場所(天井面等)は原紙+アルミガラスクロスでも良いのでしょうか?

>質問4
>暗渠で着色ALGCを使用する場合、黒色を使う事が多いですが、
>これも見栄えだったかと思います。(銀色だと目立っちゃうので)

→着色アルミガラスクロスも見栄えだったのですね。こちらも、配管ピットの中は監理者である自分たちのテリトリーみたいなものなのですが、見栄えは気にしない場合は通常のアルミガラスクロスでも良いと理解しました。

この度ご返信いただけたおかげで、かなり理解が深まりました。改めてお礼申し上げます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22898) Re:配管施工の必要最小あき寸法
 小口径  - 25/3/19(水) 11:28 -
  
ありがとうございます。

その辺りを含めて教えていただきたかったのですが
この質問だけではなかなか回答は付けられないということですね。。


>こんな風に思いますが、どうでしょうか?
>詳細寸法はカタログ等で確認できるかと思います。
>
>・配管〜外壁の間:立管の支持部材が納まる最小スペース
>・配管と芯合わせで、小口径桝が納まる最小スペース
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22897) 不要な貫通孔の処理について
 ミニー  - 25/3/17(月) 10:46 -
  
改修工事で、換気ダクトや、冷媒管を撤去するため、不要な外壁貫通孔が出てきます。
延焼ラインが発生する場合、この貫通孔は、どのように処理すればよろしいでしょうか。

モルタル埋め戻しだけではNGでしょうか。
鉄板1.6tに耐火パテで埋め戻し、等でしょうか。
教えていただけますと助かります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22896) Re:保温の仕様について
 takumi  - 25/3/15(土) 11:58 -
  
質問2と4は自信ないのですが、たしかこんな感じだったと思います。
保温屋さんが良く知っていると思いますので、
機会があれば聞いてみてはいかがでしょうか。

質問1
見栄えを考慮してのことだと思います。
(Aは露出:見栄え重視、Bは隠蔽:見栄えを気にしない)

質問2
・書いてあるとおりの部材の場合、ALGC同士の継ぎ目の部分は、
 実際にはALGCテープで止めるような気がします。
・自分の場合、最初から原紙にALGCが貼り付けてあるもの(ALGC化粧原紙)を
 使う事が多かったのですが、その場合はピン止めで、テープ止めは不要です。
 (テープ止めしなくても見栄えが良いため)

質問3
・見栄えを考慮してのことだと思います。表現しづらいのですが、
 カチッとした感じに見せるため、@合成樹脂カバーを使うか、
 A原紙を使うか、の違いかと思います。
・また、@は設備専門スタッフ以外の人が部屋にいることを想定して、
 触られても破損しにくいよう、丈夫な外装材にしているかと思います。

質問4
暗渠で着色ALGCを使用する場合、黒色を使う事が多いですが、
これも見栄えだったかと思います。(銀色だと目立っちゃうので)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22895) Re:配管施工の必要最小あき寸法
 takumi  - 25/3/15(土) 11:37 -
  
こんな風に思いますが、どうでしょうか?
詳細寸法はカタログ等で確認できるかと思います。

・配管〜外壁の間:立管の支持部材が納まる最小スペース
・配管と芯合わせで、小口径桝が納まる最小スペース
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
25 / 47 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free