| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
5 / 39 ページ ←次へ | 前へ→

23166) Re:ダクト経路での消音対策について
 ばくだん岩  - 25/9/17(水) 8:26 -
  
呑兵衛たく様

おはようございます。
ご回答ありがとうございます。

施工例ですが、検索しても発見できず。。
どちらか掲載されているページがあるのでしょうか。
よろしければお教え頂けますと幸いです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23164) Re:ダクト経路での消音対策について
 呑兵衛たく  - 25/9/17(水) 7:24 -
  
おはようございます.騒音問題ですけど,音の種類にも対応策は違うと思いますが,警察署の取調室等の施工例を参考にしてみたらいいかもしれませんね.うそ発見器を使う部屋等も凄いですね.音や電波を完全遮断するようにダクトもかなり費用が掛かってますね.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23163) ヴィラの誘導灯設置について
 MY  - 25/9/16(火) 19:58 -
  
電気設備設計2年目のものです。
現在2階建てのヴィラを設計しております。
別棟で四室あり全て二階建てです。1棟100m2程度で、ベッドルーム・リビング・バスルーム・パウダールーム等部屋があります。消防用途はホテルのため誘導灯の設置義務があると思いますが、施主からは付けないでほしいと要望があります。玄関入ってすぐにリビングの扉があるため、どの部屋からも避難口は見渡せません。玄関を出れば屋外です。また、二階に上がってすぐにベッドルームがあるのですが、ブラックアウトの要求があるため設置したくないです。そこで質問ですが、
・通常高級ヴィラに誘導灯は設置するのでしょうか?
・免除できる場合どのような理由でできますか?
・1棟全体を居室とみなして100m2以下のため免除というのはダメでしょうか。
・最悪2階のベッドルームだけは免除できないでしょうか。

至らぬところが多々ございますが、回答いただければ幸いです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23162) Re:防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 管理人(Yoh)  - 25/9/16(火) 16:33 -
  
> YOSHIYOSHI さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23161) Re:ダクト経路での消音対策について
 元監理経験者  - 25/9/16(火) 13:19 -
  
ばくだん岩様
まだ施工はされてないのですか?又は騒音発生源はまだないのでしょうか? 施工後の問題か、施工するための注意事項をお聞きしたいのか教えてくれますか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23160) Re:ダクト経路での消音対策について
 ばくだん岩  - 25/9/16(火) 10:36 -
  
元管理経験者様

ご回答頂きましてありがとうございます。

@音漏れで「外へ」とは隣接室への音漏れですね?
→ご認識の通りです。
A騒音が大きい部屋の発生騒音レベルは測定されましたか?また受音側の騒音レベルを測定されましたか?
→測定しておりません。
改修後、ゲーム室として使用しビリヤード等行う可能性がある為、人の大声を懸念しております。
B外気処理系ダクトの材質は遮音性の高いスパイラルダクトでしょうか?
→A、B共に用途や仕様について曖昧で申し訳ないのですが、情報を制限されており材質はわかっておりません。
改修する部分のダクトで配慮できればと考えております。

確認
@ダクトがスパイラルダクトと想定して、ダクトが壁を貫通してますが、貫通部はRWなどで遮音されていますか? 天井裏に入れば音漏れ箇所が確認できる場合が多いです。
→区画貫通部になる為ロックウールで処理する認識です。
制気口で解放しない場合も音漏れは起こり得るのですね、ありがとうございます。
A建築工事の壁は床から上階スラブ下まで立ち上がってますか? 天井までしか立ちあがってない場合もありますが、その場合は音漏れします。
→改修で上階までスラブ下まで立ち上がる壁(35条3)になります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23159) Re:ダクト経路での消音対策について
 元監理経験者  - 25/9/16(火) 10:12 -
  
質問が曖昧で回答しにくいのですが
>空調機SA.RAは室内で完結しており
空調機と接続している外気処理器のダクトのみ他の部屋の上を通ります。

⇒音漏れは外気処理系ダクトだと思われますね。

>よくよく見るとその部屋から直接制気口で解放する部分がないので、
騒音が漏れるのかも疑問なのですが。

⇒疑問であっても音漏れは現実にあるわけですから疑問から問題を見つけないと解決しないですね。

質問 
@音漏れで「外へ」とは隣接室への音漏れですね?
A騒音が大きい部屋の発生騒音レベルは測定されましたか?また受音側の騒音レベルを測定されましたか?
B外気処理系ダクトの材質は遮音性の高いスパイラルダクトでしょうか?

確認
@ダクトがスパイラルダクトと想定して、ダクトが壁を貫通してますが、貫通部はRWなどで遮音されていますか? 天井裏に入れば音漏れ箇所が確認できる場合が多いです。
A建築工事の壁は床から上階スラブ下まで立ち上がってますか? 天井までしか立ちあがってない場合もありますが、その場合は音漏れします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23157) Re:ダクト経路での消音対策について
 ばくだん岩  - 25/9/16(火) 9:09 -
  
いの様

お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答頂きましてありがとうございました!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23156) Re:防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 裕次郎  - 25/9/14(日) 20:49 -
  
官公庁の設計なら。
通常は設計図や仕様書などに記載するはずなんですけど。
監理任せなんですかね???
役所の主任監督員か、設計者に聞いても良いと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23155) Re:ダクト経路での消音対策について
 裕次郎  - 25/9/14(日) 20:45 -
  
大きめのオフィスビルで、大きめの空調機だと、角ダクト。
と想定して。
吹出しチャンバーから、グラスウールダクトが手っ取り早いですが、
多分、ストレート部分で音が出ることは無いので、曲りとか、
分岐部分のダクト内に、ベーンを設置すると軽減はします。
消音エルボでも良いですが、両方組み合わせできれば良いですね。
空調機の状況などもう少し詳しくいただいた方が良いと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23154) Re:ダクト経路での消音対策について
 いのさん  - 25/9/14(日) 7:49 -
  
回答がないようなので僭越ながら

ダクトの消音となると消音BOXが一般的ですね

丸ダクトで口径が小さいものであれば

内側に保温材がある保温フレキをループにすれば多少マシになります

音は直進と反射を繰り返しますので直進させずにやわらかいもので

反射させるのがよろしいかと存じます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23153) ダクト経路での消音対策について
 ばくだん岩  - 25/9/11(木) 16:15 -
  
設備設計一年生です。
知恵をお借りしたく投稿いたします。

オフィスビルの改修工事で騒音が発生する部屋があり、
部屋から外へ騒音が出ない様に対策を施したいです。

コストが掛かる方法は厳しいので、ダクトにとれる措置のオススメをご教示頂きたいです。

よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23152) Re:防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 masa E-MAIL  - 25/9/9(火) 17:06 -
  
配管材が不燃材料の場合(質問の中では給湯管のステンレス鋼管)は、官庁物件の場合、公共建築設備工事標準図の施工1の施工方法(貫通部に保温が必要な場合は、ロックウール保温材+隙間にロックウール保温材又はモルタル充填)となります。
給水管・排水管は不燃材料では無いので、告示1422号適合とするか、防火区画認定工法とする必要があります。
告示は塩ビ管(VP)に関しては、貫通する耐火構造毎に最大外径・肉厚が規定されています。
屋根・階段が30分耐火構造、壁・床・梁は最上階から数えた階数により、1時間・2時間・3時間の耐火構造となります。
5階建以上の建物の場合は、2時間耐火の壁・床・梁が存在します。
給水管の場合は、2時間耐火の場合はVP75、1時間耐火の場合はVP100までが告示適合です。
排水管の場合は、2時間耐火の場合はVP50、1時間耐火の場合はVP75までが告示適合です。(0.5o以上の鉄板で覆えば、2時間耐火はVP75、1時間耐火はVP100までが告示適合です)
告示適合の場合は、隙間は不燃材料を充填すれば良いので、ロックウール保温材で充填すれば足ります。

フィブロックは防火区画認定工法です。
フィブロックの認定書を見ると、充填材料はモルタルに限定されています。
したがって、フィブロックの場合は、貫通部に保温材を使用できません。

排水管の2時間耐火の区画貫通を行う場合は、区画貫通部の両側1mを耐火二層管とすれば、告示1422号に記載されている耐火二層管貫通部2時間耐火構造に適合している壁・床の場合はFDP150(告示に適合した内管・外管のもの)まで使用できます。
この場合は充填材は不燃材料で良いので、ロックウール保温材が使用可能です。
耐火二層管の告示1422号への追加は、令和7年7月4日です。
耐火二層管は、従前の区画貫通認定工法で使用する事も可能です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23151) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 GG  - 25/9/9(火) 11:36 -
  
時々給湯管内に気泡が発生するという方がいますが、
本当に気泡が発生するのですか
少なくとも給湯管内が、負圧になるという事は、
有りませんし陽圧であれば気泡は出来ないと思いますが
給湯温度60℃ 圧力0.2〜0.3Mpa
循環ポンプにしても貯湯式であろうが循環ポンプによる
給湯管内の流速は、0.3〜0.5m/s位だと思いますが
基本貯湯式であろうと直圧方式であろうと
給水管圧で送りになります
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23150) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 わいこ  - 25/9/8(月) 19:12 -
  
書き込みありがとうございます。
なるほど、エラーが表示されないと厄介ですね。
上記内容を踏まえつつ修理業者に
一度確認してもらう事となりました。
結果が分かりましたらこちらにご報告いたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23149) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 管理人(Yoh)  - 25/9/8(月) 16:37 -
  
> わいこ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23148) Re:防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 デンスイ  - 25/9/6(土) 17:47 -
  
過去ログに沢山出ていますので、それらが参考に
なりなせんか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23147) 防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 YOSHIYOSHI  - 25/9/6(土) 16:57 -
  
現在官庁物件で管理をしているのですが
設計で防火上主要となる耐火構造の貫通部に配管があり
給水管はHIVP、給湯管はSUS、排水管はVPでせっけいされており
貫通の処理方法についてご教示頂きたいです。
HIVPは保温材を貫通部1mをロックウール巻きでフィブロックあり?
SUS管は保温材を貫通部1mをロックウール巻きでフィブロック無し?
VP管は保温材を貫通部1mをロックウール巻きで
VP管の貫通サイズは40、50、65、75、100の場合
フィブロックを巻くもの、巻かないものがあるのですか?
告示を読んでもいまいちピンときません。
よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23146) Re:ピット配管の貫通処理について
 YOSHIYOSHI  - 25/9/6(土) 16:49 -
  
>こんにちは.ヤーンの働きを理解できてないと思うんですけど.何でもかんでも水中パテとか,コーキングとかを使われてるように思うんですけど.酷い時はコーキングの為のバックアップ材と勘違いされてる若い衆が増えてると思うんですけどね.そんな技術の継承者がだんだん少なくなってるのが寂しいですね.

回答ありがとうございます。
私も施工したことが無いので、合っているのか分かりません。。。
一度年輩の方にちゃんとした施工の仕方を教わりたいです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23145) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 HIRO  - 25/9/6(土) 9:31 -
  
純ぼう様

返信ありがとうございます。
以前別現場で施主からカラン等からエアーが抜ける際の吹き出しが嫌だと言われたことがある為、ちょっと過敏に考えていたかもしれません。
参考にさせて頂きます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
5 / 39 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free