| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
7 / 41 ページ ←次へ | 前へ→

23157) Re:ダクト経路での消音対策について
 ばくだん岩  - 25/9/16(火) 9:09 -
  
いの様

お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答頂きましてありがとうございました!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23156) Re:防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 裕次郎  - 25/9/14(日) 20:49 -
  
官公庁の設計なら。
通常は設計図や仕様書などに記載するはずなんですけど。
監理任せなんですかね???
役所の主任監督員か、設計者に聞いても良いと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23155) Re:ダクト経路での消音対策について
 裕次郎  - 25/9/14(日) 20:45 -
  
大きめのオフィスビルで、大きめの空調機だと、角ダクト。
と想定して。
吹出しチャンバーから、グラスウールダクトが手っ取り早いですが、
多分、ストレート部分で音が出ることは無いので、曲りとか、
分岐部分のダクト内に、ベーンを設置すると軽減はします。
消音エルボでも良いですが、両方組み合わせできれば良いですね。
空調機の状況などもう少し詳しくいただいた方が良いと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23154) Re:ダクト経路での消音対策について
 いのさん  - 25/9/14(日) 7:49 -
  
回答がないようなので僭越ながら

ダクトの消音となると消音BOXが一般的ですね

丸ダクトで口径が小さいものであれば

内側に保温材がある保温フレキをループにすれば多少マシになります

音は直進と反射を繰り返しますので直進させずにやわらかいもので

反射させるのがよろしいかと存じます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23153) ダクト経路での消音対策について
 ばくだん岩  - 25/9/11(木) 16:15 -
  
設備設計一年生です。
知恵をお借りしたく投稿いたします。

オフィスビルの改修工事で騒音が発生する部屋があり、
部屋から外へ騒音が出ない様に対策を施したいです。

コストが掛かる方法は厳しいので、ダクトにとれる措置のオススメをご教示頂きたいです。

よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23152) Re:防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 masa E-MAIL  - 25/9/9(火) 17:06 -
  
配管材が不燃材料の場合(質問の中では給湯管のステンレス鋼管)は、官庁物件の場合、公共建築設備工事標準図の施工1の施工方法(貫通部に保温が必要な場合は、ロックウール保温材+隙間にロックウール保温材又はモルタル充填)となります。
給水管・排水管は不燃材料では無いので、告示1422号適合とするか、防火区画認定工法とする必要があります。
告示は塩ビ管(VP)に関しては、貫通する耐火構造毎に最大外径・肉厚が規定されています。
屋根・階段が30分耐火構造、壁・床・梁は最上階から数えた階数により、1時間・2時間・3時間の耐火構造となります。
5階建以上の建物の場合は、2時間耐火の壁・床・梁が存在します。
給水管の場合は、2時間耐火の場合はVP75、1時間耐火の場合はVP100までが告示適合です。
排水管の場合は、2時間耐火の場合はVP50、1時間耐火の場合はVP75までが告示適合です。(0.5o以上の鉄板で覆えば、2時間耐火はVP75、1時間耐火はVP100までが告示適合です)
告示適合の場合は、隙間は不燃材料を充填すれば良いので、ロックウール保温材で充填すれば足ります。

フィブロックは防火区画認定工法です。
フィブロックの認定書を見ると、充填材料はモルタルに限定されています。
したがって、フィブロックの場合は、貫通部に保温材を使用できません。

排水管の2時間耐火の区画貫通を行う場合は、区画貫通部の両側1mを耐火二層管とすれば、告示1422号に記載されている耐火二層管貫通部2時間耐火構造に適合している壁・床の場合はFDP150(告示に適合した内管・外管のもの)まで使用できます。
この場合は充填材は不燃材料で良いので、ロックウール保温材が使用可能です。
耐火二層管の告示1422号への追加は、令和7年7月4日です。
耐火二層管は、従前の区画貫通認定工法で使用する事も可能です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23151) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 GG  - 25/9/9(火) 11:36 -
  
時々給湯管内に気泡が発生するという方がいますが、
本当に気泡が発生するのですか
少なくとも給湯管内が、負圧になるという事は、
有りませんし陽圧であれば気泡は出来ないと思いますが
給湯温度60℃ 圧力0.2〜0.3Mpa
循環ポンプにしても貯湯式であろうが循環ポンプによる
給湯管内の流速は、0.3〜0.5m/s位だと思いますが
基本貯湯式であろうと直圧方式であろうと
給水管圧で送りになります
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23150) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 わいこ  - 25/9/8(月) 19:12 -
  
書き込みありがとうございます。
なるほど、エラーが表示されないと厄介ですね。
上記内容を踏まえつつ修理業者に
一度確認してもらう事となりました。
結果が分かりましたらこちらにご報告いたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23149) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 管理人(Yoh)  - 25/9/8(月) 16:37 -
  
> わいこ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23148) Re:防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 デンスイ  - 25/9/6(土) 17:47 -
  
過去ログに沢山出ていますので、それらが参考に
なりなせんか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23147) 防火上主要となる耐火構造の排水管貫通について
 YOSHIYOSHI  - 25/9/6(土) 16:57 -
  
現在官庁物件で管理をしているのですが
設計で防火上主要となる耐火構造の貫通部に配管があり
給水管はHIVP、給湯管はSUS、排水管はVPでせっけいされており
貫通の処理方法についてご教示頂きたいです。
HIVPは保温材を貫通部1mをロックウール巻きでフィブロックあり?
SUS管は保温材を貫通部1mをロックウール巻きでフィブロック無し?
VP管は保温材を貫通部1mをロックウール巻きで
VP管の貫通サイズは40、50、65、75、100の場合
フィブロックを巻くもの、巻かないものがあるのですか?
告示を読んでもいまいちピンときません。
よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23146) Re:ピット配管の貫通処理について
 YOSHIYOSHI  - 25/9/6(土) 16:49 -
  
>こんにちは.ヤーンの働きを理解できてないと思うんですけど.何でもかんでも水中パテとか,コーキングとかを使われてるように思うんですけど.酷い時はコーキングの為のバックアップ材と勘違いされてる若い衆が増えてると思うんですけどね.そんな技術の継承者がだんだん少なくなってるのが寂しいですね.

回答ありがとうございます。
私も施工したことが無いので、合っているのか分かりません。。。
一度年輩の方にちゃんとした施工の仕方を教わりたいです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23145) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 HIRO  - 25/9/6(土) 9:31 -
  
純ぼう様

返信ありがとうございます。
以前別現場で施主からカラン等からエアーが抜ける際の吹き出しが嫌だと言われたことがある為、ちょっと過敏に考えていたかもしれません。
参考にさせて頂きます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23144) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 純ぼう  - 25/9/5(金) 18:10 -
  
>給湯管内は気泡が発生しますので自動エア抜き弁は必要の認識でした。

その気泡はお湯を使うたびに給湯栓から抜けると思うのですが、自動エア抜き弁設置の予算を他に回した方が良いのでは?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23143) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 HIRO  - 25/9/5(金) 13:40 -
  
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。

GGさん返信ありがとうございます。
給湯管内は気泡が発生しますので自動エア抜き弁は必要の認識でした。
参考にさせて頂きます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 いのさん  - 25/9/4(木) 6:57 -
  
蒸気圧縮式冷凍機において

吹出温度に極端にむらがある場合

冷媒循環量が不足している可能性が高いです

つまり冷媒量不足又は配管詰まりですね

今回マルチエアコンと言うことなので

配管詰まりの可能性が高く

その中でも膨張弁の不良の可能性が高いです
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23141) 天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 わいこ  - 25/9/4(木) 5:25 -
  
GHPエアコン室外機1台で、天吊室内機を2部屋に1台ずつ設置しています。
一部屋だけ冷房が効かないとのことで現地確認したところ、
設定温度19℃
室内機の吸込み部30℃
吹出し送風温度が吹出口の横幅全体に対し
右側1/3が18℃(冷媒管接続部側)
左側2/3が30℃
となっており、吹出し口からの風が2/3程度送付のような状況です。

風量は左右で変わりなく、熱交換器の詰まり等では無いのかな?という感じです。
新設してから7年程度のヤンマーhタイプの天吊室内機。
もう一部屋の室内機は問題なく冷えているため、室外機の故障ではなく、
室内機の不具合でしょうか?
リモコンにもエラー表示がなく困っております。

同じような経験をされ、解決できた方がいらっしゃればご教授願います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23140) Re:配管の圧損計算について教えてください。。。
 THGE君  - 25/9/3(水) 14:34 -
  
ラブラック様

ご返信ありがとうございます。
計算結果に基づき、揚程17mのポンプを選定することにしました。
(既存の15mよりは信憑性があると思いますし、リスクを取る局面ではないため)

ポンプメーカーのハンドブックを確認したところ、幸いにも、電動機出力を上げずに更新できることがわかり、ホッとしました。

この辺りの考え方は人によって様々かと存じますが、大変参考になりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23139) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 こてつ  - 25/9/3(水) 8:38 -
  
>UVカットテープを施すとかなり難易度必要じゃないですか?
元スレの文章では屋外露出はなく土中埋設では。
屋外露出があるとして、UVカットテープが難しければラッキングでも

>SGP-VSで常に水没してると酸化,錆が発生しませんよね.
接液部は発錆・腐食します。

>コストと,イニシャルで考えるとどっちがいいですか?
水槽内、水中をペトロラタムテープ巻きと防食テープ巻とするほうが高いのでは?

呑兵衛たく様
元スレに代案を書いてあげて下さい。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23138) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 arare  - 25/9/2(火) 21:52 -
  
masa様
裕次郎様
お忙しい中ありがとうございます。
モヤモヤしてたものがスッキリしました!
ありがとうございました!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
7 / 41 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free