| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
133 / 384 ツリー ←次へ | 前へ→

21908) セントラル空調から吹出し口の増設の設計について soma-k 22/11/16(水) 12:42

21917) Re:セントラル空調から吹出し口の増設の設計... masa 22/11/19(土) 2:22
21940) Re:セントラル空調から吹出し口の増設の設計... soma-k 22/11/30(水) 13:06

21917) Re:セントラル空調から吹出し口の増設の設計について
 masa E-MAIL  - 22/11/19(土) 2:22 -
  
商業施設の貸付条件として、基準空調として、送風量6,800m3/h、内部冷房負荷処理能力として70kWを提示されていると言う事でしょうか?
貸付面積=200+60+30+40+30+20+10+5=395u、面積当たりの送風量=800÷395=17.2m3/h・uとなります。 送風条件が不明なので、とりあえず送風温度差10℃と仮定した場合は、送風量17.2m3/h・uより、送風量当たりの顕熱処理能力=0.33×17.2×10≒56.76W/uとなります。 内部負荷処理能力=70kWと比較すると、56.76×395≒22,420W→22.4kW、潜熱処理能力=70−22.4=47.6kWとなります。
室内温度=26℃、相対湿度50%RHとして、吹出温度差10℃、吹出条件 26-10=16℃DB、90%RHと仮定した場合は、吹出空気の比エンタルピーは、42.0kJ/kgDA、室内条件の比エンタルピーは、52.9kJ/kgDA、比エンタルピー差=52.9−42.0=10.9kJ/kgDA、送風量6,800m3/hの場合の内部負荷処理能力=6,800×1.2kg/m3×10.9kJ=88,944KJ/h→88944÷3600s=24.7kWとなります。 70kWは、内部処理能力では無いようですね。空調機の冷却コイル能力を送風量で案分した値だと思います。
冷却コイル能力から、比エンタルピー差を逆算します。
70kW×3600s÷6,800m3÷1.2kg/m3≒30.9kJ/kgDA、コイル入口空気状態は、52.9+30.9=83.8kJ/kgDAとなります。 34℃DB、57%RHの比エンタルピーは83.5KJ/kgDAです。 この結果から、空調機は全外気運転だと思われます。
仮に、全外気運転の空調機だとしたら、送風量は必要外気量で案分する事になります。
送風量の面積案分は、17.2m3/h・uです。 一人当たりの必要外気量を30m3/hと仮定した場合は、人員密度=17.2÷30≒0.57人/uとなります。
395uの場合は、395×0.57≒225人まで対応可能です。
各室の人員密度が0.57人以下の場合は、各室面積に17.2m3/hをかけて、各室送風量を決めて良いでしょう。
内部顕熱処理能力=56.7W/uなので、一般的な内部負荷には足りないと思います。
外壁に面して無く、商業施設の中間階ならば、構造体負荷は少ないので、多少内部負荷を処理する事は可能ですが、外壁に面していて外部サッシなどの日射負荷がある場合は、個別パッケージなどで、足りない負荷を補う必要があります。
一般的な商業施設の基準空調としては、内部負荷として150W/u程度を準備する必要があります。
まずは、各室条件から内部負荷を算出する必要があります。 構造体負荷は、ビル側から提示してもらう必要があります。(インテリアゾーン、ペリメーターゾーンで想定構造体負荷が算出済みのはずです)
テナント側の内部条件(人員・照明・機器発熱)から、内部負荷を算出し、構造体負荷を加算して、各室負荷を算出します。 空調機送風量の内部顕熱処理能力をそこから減じて、必要なパッケージ能力を算出します。

居室A、200u、人員=0.57×200=114人、人員全熱負荷=114×100W=11、400W、照明負荷=20W/u×200u=4,000W、機器発熱=5W/u×200=1,000W、構造体負荷=50W/u×200u=10,000W、合計=11.400+4,000+1,000+10,000=26,400W、空調機の顕熱処理能力=56.7×200=11,340W、パッケージの必要全熱処理能力=26,400−11,340=15,060W→16kW
引用あり
パスワード

21940) Re:セントラル空調から吹出し口の増設の設計について
 soma-k  - 22/11/30(水) 13:06 -
  
ご返信が遅れ申し訳ございません。
ご教授ありがとうございます。
70kWは内監からの設計指針書より冷房能力とだけしか記載がありませんでした。
細かく教えていただき大変助かります。
内部条件等も確認し、算出してみます。
ありがとうございます
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
133 / 384 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free