22156) フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要否につぃて 数%(スーパー銭湯) 23/5/12(金) 20:33

22216) Re:フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要... どんちゃん 23/6/24(土) 7:25
22218) Re:フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要... 数%(スーパー銭湯) 23/6/25(日) 19:11

22216) Re:フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要否につぃて
 どんちゃん  - 23/6/24(土) 7:25 -
  
炭酸泉は未経験ですが、建物としての放流水が明らかにPH5未満になるなら中和処理が必要です。
新築であればきちんとした排水処理設備を設けた方が宜しいかと。
排水量が少なくて他の排水と混ざり5以上になるなら対策は不要ですが。
酸性排水だと桝のインバートやコンクリートで出来た下水本管を傷めます。
役所も不定期でPHチェックするので、後から行政指導されると辛いです。
不安なら最低限中和処理設備を設置出来るスペースだけでも確保した方が良いでしょう。
シンプルな設備でも原水槽、中和槽、放流槽の3つのタンクと薬注装置が必要になりますよ。
引用あり
パスワード

22218) Re:フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要否につぃて
 数%(スーパー銭湯)  - 23/6/25(日) 19:11 -
  
どんちゃん様

ニッチな質問にもかかわらずご丁寧なアドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
引用あり