| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
357 / 1888 ←次へ | 前へ→

22216) Re:フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要否につぃて
 どんちゃん  - 23/6/24(土) 7:25 -
  
炭酸泉は未経験ですが、建物としての放流水が明らかにPH5未満になるなら中和処理が必要です。
新築であればきちんとした排水処理設備を設けた方が宜しいかと。
排水量が少なくて他の排水と混ざり5以上になるなら対策は不要ですが。
酸性排水だと桝のインバートやコンクリートで出来た下水本管を傷めます。
役所も不定期でPHチェックするので、後から行政指導されると辛いです。
不安なら最低限中和処理設備を設置出来るスペースだけでも確保した方が良いでしょう。
シンプルな設備でも原水槽、中和槽、放流槽の3つのタンクと薬注装置が必要になりますよ。

引用あり
パスワード
552 hits

22156) フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要否につぃて 数%(スーパー銭湯) 23/5/12(金) 20:33
22216) Re:フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要... どんちゃん 23/6/24(土) 7:25
22218) Re:フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要... 数%(スーパー銭湯) 23/6/25(日) 19:11

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
357 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free