▼ 22570) 誘導灯回路の取出し方 たけ 24/4/6(土) 14:21 [添付][添付]
22571) Re:誘導灯回路の取出し方 デンスイ 24/4/6(土) 18:59
22572) Re:誘導灯回路の取出し方 たけ 24/4/8(月) 8:18

22570) 誘導灯回路の取出し方
 たけ  - 24/4/6(土) 14:21 -
  
画像を添付しました

添付画像
【00-1 .jpg : 73.5KB】

添付画像
【00-2 .jpg : 94.0KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 00-1 .jpg
・サイズ : 73.5KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 00-2 .jpg
・サイズ : 94.0KB

22571) Re:誘導灯回路の取出し方
 デンスイ  - 24/4/6(土) 18:59 -
  
https://www.fdma-oc.jp/

のブログで消防法の中の

消防法 ・ 10日 1月 2019
電源系統図で配線が専用回路な事を証明

の記事を参照なさって下さい。

(該当URLが長すぎて収まらないのでコピペ出来ませんでした)
引用あり
パスワード

22572) Re:誘導灯回路の取出し方
 たけ  - 24/4/8(月) 8:18 -
  
有難うございます
参考になりました

私のこれまでの現場を振り返ると
主幹の一次側、二次側両方の現場があります

地元の消防署への確認が必要ですね

他のブログも読んでみます
<m(__)m>

助かりました