|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
168 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21732) 単相二線100V 主幹の選定方法について
ニッチェ
22/7/6(水) 13:44
21733) Re:単相二線100V 主幹の選定方法について
笛吹童子
22/7/7(木) 20:39
21732) 単相二線100V 主幹の選定方法について
ニッチェ
- 22/7/6(水) 13:44 -
一次側電源が単相二線AC100V50Hzで
使用する動力機器が0.4KWのポンプ3台(定格電流値不明)の場合
制御盤の主幹の容量は大体いくつくらいになるでしょうか?
どなたかご教示お願い致します。
引用あり
パスワード
21733) Re:単相二線100V 主幹の選定方法について
笛吹童子
- 22/7/7(木) 20:39 -
主幹ブレーカーは、75A。
幹線サイズは5.5sqで、ケーブルこう長9m(電圧降下2%)ほど。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
168 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free